Trafolar

Trafolarınız paralel bağlı ! gibi .Bu ihtiyaç
neden ? Şalterler 1250 amper dediğinize
göre,teafolar 800 kva mı ? Trafolar aynı
güçte ise,akımlar neden farklı ? Şalter
ayarlarınız nedir ? Basit bir kroki bekliyo-
ruz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
trafolar 630kw ıkı adet cıkıslarında 1250a ıkı adet salter var ve salter cıkısları br adet 1600a saltere baglı trafo cıkısındakı ıkı salterde ortak amper olması gerekırken bırıde 300a dıgerınde 700a goruyoruz ve salter trıpe gırıyo trafonun bırı devre dısı kalmıs oluyor tek trafo ve tek salter calıstıgı ıcın asırı ısınma oluyor trafo odası yakın olmadıgı ıcın salterın attıgını farkedemıyoruz
 
Genel olarak konuşursak iki paralel sistemde bir trafo aynı paralel kola daha fazla akim beslemesi o trafonun çıkış voltajinin diğer trafoda daha yüksek olması lazim ki yükü o trafo üstüne alsın.

Trafolar kademe ayari var mi? Trafolarin boşta giriş ve çıkış voltajlari nedir ?
 
sıstemde 630kva ıkı adet jenerator baglı jeneratorle besledıgım zaman yukler 300kw olarak ayırıyor ve amperde aynı sekılde bı sorun olmuyor sebekede neden oldugunu anlayamadım
trafo cıkıs voltajları aynı 410v yakın bır zamanda trafo gırıs te kablonun gevsemesı sonucu yanmıstı kablolar yapıldı voltaj kontrol edıldı ondan sonra boyle problem olmaya basladı
 
Peki ,

Bu ariza yaşanan trafo düşük akım veren trafo mu?

Yükü üzerine alan trafo müdahale görmeyen trafo mu?
 
Trafolar eşdeğer olmayabilir paralel bağlama kriterlerine uyulmamıştır.
Veya kompanzasyon sadece bir şalter sonrasına bağlıdır.
Çok daha fazla bilgi ve foto lazım.
 
Son düzenleme:
Trafo çıkış kablo kesitleri ve uzunlukları
( 1600 amper tek şaltre kadar olanlar ),
özellikleri , kademe ayarları aynımı ? Bu
sorun yenimi ortaya çıktı ?
 
Ewet aynı sorun dediğim gibi akım trafoları değiştirildi o esnada trafo giriş kablo gevşeme olmuş enerji verdiğimizde kabı zarar gördü yeniledik ondan sonra şalter trip yapmaya başladı voltajlarda bı değişme yok kesitler falan aynı uzun zamandır kullanılan tesis
 