Merhaba. Çok derin bilgilere sahip olmadığım için en başında sorduğum soru saçmaysa herkesten özür diliyorum. Şimdi dönüştürme oranında Up/Us = Is/Ip = Np/Ns formülü var. Şimdi burda Up giriş voltajı, Us çıkış voltajı. Ip giriş akımı ( trafonun şebekeden çektiği akım ) Is trafonun çıkış akımı. N‘ler de dönüştürme oranı onu geçiyorum. Benim asıl sorum şu ; bu Is benim trafonun çıkışından çekebileceğim maksimum akım mı yoksa trafonun boşta çektiği akım mı ? Konuyu bi örnekle açıklamam gerekirse ;
bi trafom var dönüştürme oranı 1’e 2. Girişi 12V 10 amper, dolayısıyla çıkışı 24V 5 amper oluyor. Şimdi bu 5 amper benim bu trafonun yükteyken çıkışından çekeceğim maksimum akım mı yoksa trafo boştayken sekonder sargısında indüklenen akım miktarı mı ? Yani ben bu trafodan 6-7-10 amper çekebilir miyim ? Bunun farklı bi hesaplama yöntemi var mı ? Şimdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Girişten verilenin fazlasını çıkıştan alamazsınız. Giriş gücü 12x10=120VA
Çıkış gücü: 24x5=120VA bu bile idealde mümkün olabilir gerçekte olamaz.
Bu 5A çıkıştan çekebileceğiniz maksimum akım miktarıdır.
 