Merhabalar arkadaşlar. Elime 3 çıkışlı bir mekanik trafo geçti. Trafolardan da çok anlamam. Üzerinde voltaj ve akım değeri yazmıyor. Voltajları multimetreyle ölçerek buldum : 24v, 14v ve 20v.

Şimdi diyelim ki bu trafonun üzerinden geçirebileceği maksimum akım 2 amper olsun. Bu 2 amper değeri her bir farklı voltaj çıkışının mı yoksa tüm çıkışların toplam değeri mi oluyor?

Biraz daha açarsak, bu çıkışların her biri farklı bir trafo gibi mi çalışıyor? 24v hattına full yük bindirsem diğer çıkışlara da aynı yükü bindirebilir miyim? cevaplar için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Mesela,

24 volttan 2 amper 48 watt yapar.
20 volttan 2 amper 40 watt yapar.
14 volttan 2 amper 28 watt yapar.

Toplamı 116 watt yapar. Bu trafo 3 ayrı çıkışta tam kapasitede 116 watt verir.

Siz kullanmadığınız uçlar boşta kalırsa

24 volttan yine 2 amper çekersiniz. Daha fazla güç çekemezsiniz o trafo 48 watt calisir.

Söküp sargilari daha kalın telle sadece 24 volt için sorarsanız o zaman 24 voltta 116 ÷ 24 = 4.5 amper gibi bir akim çekebilirsiniz.
 
Mesela,

24 volttan 2 amper 48 watt yapar.
20 volttan 2 amper 40 watt yapar.
14 volttan 2 amper 28 watt yapar.

Toplamı 116 watt yapar. Bu trafo 3 ayrı çıkışta tam kapasitede 116 watt verir.

Siz kullanmadığınız uçlar boşta kalırsa

24 volttan yine 2 amper çekersiniz. Daha fazla güç çekemezsiniz o trafo 48 watt calisir.

Söküp sargilari daha kalın telle sadece 24 volt için sorarsanız o zaman 24 voltta 116 ÷ 24 = 4.5 amper gibi bir akim çekebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim. Aklımdaki tüm soruları cevapladınız. İyi akşamlar dilerim.
 