TRAFODAN CIZIRTI SESİ GELİYOR

Trafonuzu bir an önce bakıma almanızı öneririm. Yalıtkan Zayıflaması nedeniyle atlamalar başlamış olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
gelen ses uğultu şeklinde mi cızırtı şeklinde mi yani bir ark atlaması söz konusu olup gün ışığında görülemeyebilir.eğer tesiste og hattı bara sistemi ise mesnet izolatörlere de bakılmasını aynı zamanda bu kısımlarda ve bushing te temizlik yapılmasını öneririm.
 
Muhtemelen Nüve göbek saplamaları gevşemiştir.Bunlar Gerekli tork kuvvetinde sıkınız.
 
Kuru tip trafolar kapalı mekanlarda kullanıldığından, duymuş olduğunuz harici sesler sizi yanıltabilir. Ses ile ilgili şikayetinize neden olabilecek nedenler;
OG/AG bağlantılarının çok sıkı veya gevşek olması.
Besleme geriliminin çok yüksek olması.
3 faz arasındaki yük dağılımı dengesizliği.
Manyetik nüvenin dizaynından kaynaklanıyor olabilir.
Trafo tekelerleklerinin altında bulunan taşıyıcı raylar ile zemin arasındaki boşluktan olabilir.
Kablo tavaları veya busbarların taşıyıcı tijleriyle alakalı olabilir.

Bunların içerisinde en önemli olanı manyetik nüveden kaynaklanıyor olmasıdır. Nüvenin görünen kısmında açılma varsa yerinde problem yerinde giderilebilir.En kötü ihtimalle fabrikada tekrar dizilmesi gerekir.
 
seksoneli kontrol ettınızmi eger trafoya yakınsa seksonelden gelen cızırtıyı trafodan gelıyor zannetmeniz muhtemeldır.

elektrık aksamında aksamalar meydana geldımı .
en azından aydınlatmada kendını gosterebılır .
seksonelde yada izalatorlerde herhangıbır sıkıntının olmadıgına kanaat getırmek gerek
kolay gelsın
 
kuru tip trafolar oluşturdukları manyetik alandan dolayı etraflarındaki metalleri titreştirirler. bunu en aza indirmek için bütün metal aksanların koruma topraklamasını iyileştirmektir.
ikinci olarak diğer arkadaşların nüve için söylediklerine katılıyorum ondan da kaynaklanıyor olabilir.
 
arkadaşım çalıştiğim yerde kuru tip 14 adet 2000kva trafo var dediğin sesi bizdekilerde yapıyor sesin kaynağını bulduk sesi trafoyu soğutan fanların saçları yapıyor bilğine çoğunda bu ses var
 
Arkadaşım bu konu ile ilgili herşey söylenebilir fakat çözüme ulaşman için karanlıkta trafoyu gözlemle sorunu göreceksindir
 
Aynı sorunla gecen hafta karşılaştım,kablo başlığını,izalatöre irtibatladığın civatalara bakmanı öneririm onlar zamanla gevşeyebiliyor yada Bakım esnasında gevşek kalıyor,kolay gelsin.
 
Arkadaşım trafoya bağlantı xlpe O.G. kablosu ile yapılmış ise,Kablonun bir tarafından topraklanması gerekmektedir.Bunu da kontrol etmekte fayda var.Kolay gelsin.
 