Çalıştığım fabrikada voltajlar yüksekti(faz-nötr 237volt) ve trafodan bir kademe düşürme yaptık.Şuan 222 volt.Daha önce reeaktif oranı %14
kapasitif oran ise %1 civarındayken şuan oranlar reaktif %3 kapasitif %8
Yeni eklenen veya devreden çıkan hiçbir yük yok.Bu durum normalmidir.
RG3 12CS röle kullanıyorum.resetleyip yeniden tanıtmam mı gerekli acaba.görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
 

ayhan acar

Üye
Katılım
19 Nis 2009
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
50
voltajın dusuk veya anlattıgın oranda yuksek olması bence etkilemez zaten kompanzasyonun guzel dert etme bence
 

genç arkadaş

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
8 Mar 2007
Mesajlar
3,576
Puanları
108
Olayın voltajla doğrudan alakası yoktur. İşletmenizdeki yük durumunda değişmeler olabilir. Kompanzasyon sınır değerlere çok uzaksınız hem. Sistem oturmuş bir vaziyette çalışıyorsa dert etmeyin bence de.
 
Konu Sah
ephasus

ephasus

Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Olayın voltajla doğrudan alakası yoktur. İşletmenizdeki yük durumunda değişmeler olabilir. Kompanzasyon sınır değerlere çok uzaksınız hem. Sistem oturmuş bir vaziyette çalışıyorsa dert etmeyin bence de.
sistem oturdu oturmasınada eskisi gibi kapasitif oranıda %5'in altına çekmek istiyorum.ayrıca yüklerde bir değişiklik olmadığından eminim.
 

mhacanal

Üye
Katılım
5 Nis 2009
Mesajlar
121
Puanları
3
Yaş
34
peki bu okudugunuz degerler sayac uzerinden mi yoksa role reaktif guc kontrol rolesi uzerinden mi? role uzerinden ise ona aldanmayın. sayac uzerinden ise soyleyecek lafım yok...
 
Katılım
1 Ocak 2009
Mesajlar
374
Puanları
8
işletmeniz hakkında biraz geniş bilgi verirseniz yardımcı olamaya çalışacağız
 
Konu Sah
ephasus

ephasus

Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
peki bu okudugunuz degerler sayac uzerinden mi yoksa role reaktif guc kontrol rolesi uzerinden mi? role uzerinden ise ona aldanmayın. sayac uzerinden ise soyleyecek lafım yok...
Okuduğum değerler sayaç üzerinden hesplandı.Düzenli olarak hergün sayaçtan işaret alırım.8 aydır ilk yazmış olduğum değerler geçerliydi taki kademe ayarını düşürene kadar.Önceden rölem son kademeleri devreye hiç almazdı.9.-10.-11. ve 12. kademelerin kondansatör kvar değerleri biraz büyük.Şimdiyse 11. ve 12. kademeleri hiç bırakmıyor denecek kadar devrede tutuyor.Söylediğim gibi yüklerde bir değişiklik yok.Yani eklenen veya sökülen bir makina veya aydınlatma gibi.
şuanki değerler iyi aslında ama kapasitifi biraz daha aşağı alsam daha iyi olur.
 

ekrem.kolu

Üye
Katılım
18 Ara 2007
Mesajlar
457
Puanları
8
Okuduğum değerler sayaç üzerinden hesplandı.Düzenli olarak hergün sayaçtan işaret alırım.8 aydır ilk yazmış olduğum değerler geçerliydi taki kademe ayarını düşürene kadar.Önceden rölem son kademeleri devreye hiç almazdı.9.-10.-11. ve 12. kademelerin kondansatör kvar değerleri biraz büyük.Şimdiyse 11. ve 12. kademeleri hiç bırakmıyor denecek kadar devrede tutuyor.Söylediğim gibi yüklerde bir değişiklik yok.Yani eklenen veya sökülen bir makina veya aydınlatma gibi.
şuanki değerler iyi aslında ama kapasitifi biraz daha aşağı alsam daha iyi olur.
şebeke geriliminin değeri değiştigi için yeniden tanıt ve kontrollerini yap bizi de

bilgilendirirsin kolay gele ...
 

mesutelb

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,176
Puanları
158
şebeke geriliminin değeri değiştigi için yeniden tanıt ve kontrollerini yap bizi de

bilgilendirirsin kolay gele ...
Evet doğrudur..
Benzer durum başıma geldi .Fabrika ayarlarına geri dönüp sistemi tekrar kurunca eski çalışma durumuna geri döndü %1-1,5 kayma ile...
 
Katılım
18 Ocak 2009
Mesajlar
51
Puanları
3
Yaş
48
Faz-faz arası gerilim neydi önceden.Eğer oda normalden yüksekse rölenin normal çalışmadığını söyleyebilirim.
 