Trafoda kademe düşürmeden sonra kompanzasyon

ephasus

Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Faz-faz arası gerilim neydi önceden.Eğer oda normalden yüksekse rölenin normal çalışmadığını söyleyebilirim.
faz-faz arası önceden 420 İle 430 arası değişiyordu.Şimdi 385 V.
 
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
480
Puanları
33
Konu eski ama gene de yazayım.

1) Gerilim düştüğünde kondansatör güçleri düşer. Bu yüzden kondansatör grupları yeniden tanımlanmalıdır.
2) Gerilim düşünce sistem biraz daha kapasitif olur.

Kolay gelsin...
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,056
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Konu eski ama gene de yazayım.

1) Gerilim düştüğünde kondansatör güçleri düşer. Bu yüzden kondansatör grupları yeniden tanımlanmalıdır.
2) Gerilim düşünce sistem biraz daha kapasitif olur.
Kapasite sabit kabul edilirse formül 2 x 3,14 x 50 x C x U x U x 10^-6 = Kvar olur.

yani 60 mikrofarad 1 fazlı kondansatör 230 voltta =1 kvar iken

220 voltta 0,91 kvar olur.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
831
Puanları
408
Yaş
49
Konum
KOCAELİ
Qgerçek kapasite = (Vşebeke²/Vetiket²) x Qetiket

400v 10kVar'lık kondansatörü 380v şebekeya bağlarsanız.
Qgerçek= (380²/400²)x10
Qgerçek= 0,9025 x 10
Qgerçek= 9,02 kVAr

Gerilim düşerse toplam kapasite azalır.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,056
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Burada eksik olan kapasite değerine monofaze yada trifaze kondansatör bağlamak kademe devreye girdiği zaman devreye girecek şekilde bağlantı nasıl olur sizce ?
Gerilimi yükseltme imkanı yoksa eğer tali panolarda
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
831
Puanları
408
Yaş
49
Konum
KOCAELİ
Burada eksik olan kapasite değerine monofaze yada trifaze kondansatör bağlamak kademe devreye girdiği zaman devreye girecek şekilde bağlantı nasıl olur sizce ?
Gerilimi yükseltme imkanı yoksa eğer tali panolarda
Kademe ilavesi gerekir. Mevcut kademelerden birisine ihtiyaç olan güçte paralel olacak şekilde. Kontaktör gücüne dikkat etmek gerekir. Böyle bir olay 1 kez başıma geldi bu şekilde sistem toparladı.
Özetle toplam kondansatör gücü arttırılmış oluyor.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,391
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
Kompanzasyon hesabında yapılan en büyük
hata,sanki varsayımlardan ! çok eminmiş gi-
bi milimetrik hesap yapılmasıdır.Hesaplanan
değerin %10 fazlası yapılarak,arıza olasılığın-
da ve gerilim sorunlarında,duruma müdahale
edilene kadar bu fazlalık,karizmanın;) çizil-
mesini engellenmiş olur.Ağalara ! ,ikinci sefer ! para harcatmak daima zordur.
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
831
Puanları
408
Yaş
49
Konum
KOCAELİ
Kompanzasyon hesabında yapılan en büyük
hata,sanki varsayımlardan ! çok eminmiş gi-
bi milimetrik hesap yapılmasıdır.Hesaplanan
değerin %10 fazlası yapılarak,arıza olasılığın-
da ve gerilim sorunlarında,duruma müdahale
edilene kadar bu fazlalık,karizmanın;) çizil-
mesini engellenmiş olur.Ağalara ! ,ikinci sefer ! para harcatmak daima zordur.
Tamamen proje müellifinin yani projecinin elinde olan bir durum. Proje ve keşifte yapılan hataların sonradan telafisi zor oluyor.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,391
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
630 kva lık bir proje.Talep gücü 300 kw.250
adet tek fazlı 1000 watlık ısıtıcı var.Kompan-
zasyon 240 kvar.Hesap,0,75 ten 0,95 e düzel-
tilmiş gibi yapılmış.Şimdi bu adamı falakaya
yatırıp kaç değnek vurmalı :mad:Bu proje,enerji
sağlayıcı kuruluştan bile imzadan geçmiş.U-
nutmuşum,aydınlatmalarda led.Gerisini siz
tamamlayın artık !
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
831
Puanları
408
Yaş
49
Konum
KOCAELİ
630 kva lık bir proje.Talep gücü 300 kw.250
adet tek fazlı 1000 watlık ısıtıcı var.Kompan-
zasyon 240 kvar.Hesap,0,75 ten 0,95 e düzel-
tilmiş gibi yapılmış.Şimdi bu adamı falakaya
yatırıp kaç değnek vurmalı :mad:Bu proje,enerji
sağlayıcı kuruluştan bile imzadan geçmiş.U-
nutmuşum,aydınlatmalarda led.Gerisini siz
tamamlayın artık !
Abi oda birşey mi ben neler gördüm :D
Transfer şalterini normal TMŞ seçenler, 1000kVA jeneratörün şartnamesinde dizel motoruna 2 silindir olacak diye yazanlar. Şimdi bir sıralasam elalem gülmekten altına işer.
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
104,189
Mesajlar
732,866
Kullanıcılar
387,548
Son üye
merth

Yeni konular

Üst