Trafo sargı dirençi ölçme

***@***
Müsait zamanda bi mail atar mısınız ? Bİldiğim kadarı ile açıklarım
Mail çıkmadı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
alt41
size ilk söyleyeceğim şey matematikte vektörler konusunu iyi bilmen gerekli...
ilk olarak trafolarda İKAZ akımı Im bakılır.bu da bize trafo bacaklarına ait mıknatıslanma akımının değerleri hakkında bilgi verir.Önemli bir testtir.Dyn5 sargısını örnek verecek olursak primer tarafından üçgen sekonder trafından yıldız ve nötr bağlantı mevcuttur.faz açıları ise 150 derecedir
.İkaz akımını ölçerken A-B / B-C / C- A ölçülür ve değerler standart değerler ile karşılaştırılır.
Dikkat etmen gereken husus Şu : A-B ve C-A sargılarınındaki akım değerleri birbirinin aynısı veya yakın olması B-C sargısının ise bu iki değerden düşük çıkması gerekli..Sebebini trafo iç yapısını arastırırsan rahatlıkla bulabilirsiniz.
İkaz akımından sonra AC izolasyon ve DC megger testi yapılır.
anlatırırm müsait bir zamanda ...
 
Merhabalar;

  • Sargı direnç ölçümü yaparken primer ve sekonder taraftaki fazlar arasında ölçüm yapıyoruz. (bunda hemfikiriz)
  • Ölçüm yaparken primer taraf doyuma daha kısa sürede ulaşacağı için genelde 5A uyguluyoruz, sekonder için ise 15-20 A uyguluyoruz.
  • Bu akım değerlerini neye göre hesaplayabiliriz


  • I=(U/kVA/1.732)x100
    formülenden hem primer sargı hem de sekonder sargı için gerekli akım değerini bulabilirsiniz.
    fazlaca kullandığım bir yöntemdir.Tavsiye ederim.
    Trafo sargı direnç ölçümleri trafo sağlamlığı hakkında bize fikir verebilir ama en önemli olan bence AC izolasyon testidir.
    Merhabalar;
    • Sargı direnç ölçümü yaparken primer ve sekonder taraftaki fazlar arasında ölçüm yapıyoruz. (bunda hemfikiriz)
    • Ölçüm yaparken primer taraf doyuma daha kısa sürede ulaşacağı için genelde 5A uyguluyoruz, sekonder için ise 15-20 A uyguluyoruz.
    • Bu akım değerlerini neye göre hesaplayabiliriz
    • I=(U/kVA/1.732)x100 bu hesaba göre cihaz yetersiz kalyor :d
  • yardımcı olur musunuz
 