Trafo sargı direnç olçümu

Katılım
17 Eyl 2017
Mesajlar
140
Puanları
1
Yaş
31
Konum
Gaziantep
Arkadaşlar merhaba ben bu trafo fabrikasında test laboratuvarında çalışıyorum daraytech marka sargı direnç ölçümü makinesi kullaniyoruz ben açıkçası bu makine nasıl çalışır çalışma mantığı nedir onu öğrenmek isitoyrum yardımcı olur musunuz arkadaşlar ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
2 tip sargı direnci ölçüm yöntemi vardır ;
1 - ) Akım - Gerilim Yöntemi
2 - ) Köprü yöntemi

Daha çok kullanılan Akım - Gerilim Yöntemidir.Bu ilkeye göre sargı iki akım ucu ile beslenir , iki ayrı gerilim ucu akım uçlarının iç tarafına değdirilir ve böyle akımın geçiş bölgelerindeki gerilim düşümü ölçümün dışına atılır . Bu küçük direnç ölçmelerinde kullanılmaktadır.

Bir de şef cihazın adı Raytech olması lazım...
 
4 tane maşasının olması gerekiyor ag ve yg kısmına ayrı ayrı testler yapılır ag kısmındaki 3 izolatörü düşünürsek 1-2 1-3 ve 2-3 şeklinde maşaları bağlayıp değerleri test raporuna yazmanız gerekiyor aynı işlemi yg içinde yapacaksınız iyi çalışmalar
 