Trafo koruma

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar güç transformatörlerde arıza anında OG kesiciyi açtırarak koruma yapıldığında aynı trafonun AG kesicisini açtırmamıza gerek var mı?tşkrl
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba arkadaşlar güç transformatörlerde arıza anında OG kesiciyi açtırarak koruma yapıldığında aynı trafonun AG kesicisini açtırmamıza gerek var mı?tşkrl
Hangi arızadan bahsediyorsunuz , alçak gerilim tarafında meydana gelen bir arıza için OG kesici niye açsın ?
 
Son düzenleme:
Bu soylenenlerle ilgili Haldun BUYUKDORA - nur içinde yatsın - abimizin trafolarda zati koruma isimli çok güzel bir dokumanı internette var. İnceleyebilirsiniz.
 
Merhaba arkadaşlar güç transformatörlerde arıza anında OG kesiciyi açtırarak koruma yapıldığında aynı trafonun AG kesicisini açtırmamıza gerek var mı?tşkrl


Boşta çalışan trafoların,aynı anda OG ve AG den açtırma yapılmasına müsaade edilmemelidir !
 
Son düzenleme:
Boşta çalışan trafoların,aynı anda OG ve AG den açtırma yapılmasına müsaade edilmemelidir !
Şöyle bir şey olabilir , kuplajlı bara sistemi varsa Bakım ya da arıza anında primer açılırsa sekonderinde açılması elzemdir , yoksa trafo sekonderi üzerine başka noktadan gerilim gelebilir , bu noktada dağıtım şemasını iyi okumak ve sistemi iyi bilmek önemlidir....
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,879
Kullanıcılar
449,998
Son üye
Muharrem_Arslan

Yeni konular

Geri
Üst