Merhaba arkadaşlar güç transformatörlerde arıza anında OG kesiciyi açtırarak koruma yapıldığında aynı trafonun AG kesicisini açtırmamıza gerek var mı?tşkrl
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba arkadaşlar güç transformatörlerde arıza anında OG kesiciyi açtırarak koruma yapıldığında aynı trafonun AG kesicisini açtırmamıza gerek var mı?tşkrl
Hangi arızadan bahsediyorsunuz , alçak gerilim tarafında meydana gelen bir arıza için OG kesici niye açsın ?
 
Son düzenleme:
Bu soylenenlerle ilgili Haldun BUYUKDORA - nur içinde yatsın - abimizin trafolarda zati koruma isimli çok güzel bir dokumanı internette var. İnceleyebilirsiniz.
 
Merhaba arkadaşlar güç transformatörlerde arıza anında OG kesiciyi açtırarak koruma yapıldığında aynı trafonun AG kesicisini açtırmamıza gerek var mı?tşkrl


Boşta çalışan trafoların,aynı anda OG ve AG den açtırma yapılmasına müsaade edilmemelidir !
 
Son düzenleme:
Boşta çalışan trafoların,aynı anda OG ve AG den açtırma yapılmasına müsaade edilmemelidir !
Şöyle bir şey olabilir , kuplajlı bara sistemi varsa Bakım ya da arıza anında primer açılırsa sekonderinde açılması elzemdir , yoksa trafo sekonderi üzerine başka noktadan gerilim gelebilir , bu noktada dağıtım şemasını iyi okumak ve sistemi iyi bilmek önemlidir....
 