Klimanın montajını yaptım ama sigortayı açtığımda klima çalışmıyor cihaza elektrik geldiğinde bip sesi bile çıkmıyor ne kumanda dan nede klima üzerinde düğmeden çalışmıyor.. Ama cihaza elektrik geliyor... Sorun ne olabilir.. Önceden çalışıyordu.
 

Ekli dosyalar

  • IMAG0145.jpg
    IMAG0145.jpg
    150.5 KB · Görüntüleme: 21
  • IMAG0131.jpg
    IMAG0131.jpg
    112.1 KB · Görüntüleme: 19
  • IMAG0134.jpg
    IMAG0134.jpg
    151.5 KB · Görüntüleme: 20
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Baglantilarin dogrulugunu tekrar kontrol ediniz. Olcu aleti ile giris voltajini gorunuz mutlaka. Varsa kartin uzerindeki sigortaya bakarak ilerleyiniz
 
Cam sigorta sağlam kartda herhangi bi sorun görünmüyor ama sağla. Sökülen klima durduk yere ne olabilirki acaba sinyal bağlantılatılarınımı karıştırdım ama sinyal uçlarını yer değiştirip denedim yine tık yok klimada. Sinyal bağlantuların doğru olduğunu nasıl emin olabilirim.
 
Genelde cihazin kapagina bu semayi yapistirirlar. Oraya bakarak kontrol ediniz,
 
Şemayı buldum. Bağlatılar düzgün kabloları tek tek ölçtüm kablolar sağlam cihaz içten beslemeli.. Cihaz klameste elektrik var 266 volt görünüyor.. Cam sigortayı ölçtüm sağlam. Geriye ne kaldı Bil miyorum trafoda sorun olabilir mi
 
Resimleri
 

Ekli dosyalar

  • IMAG0146.jpg
    IMAG0146.jpg
    84.9 KB · Görüntüleme: 12
  • IMAG0147.jpg
    IMAG0147.jpg
    164.7 KB · Görüntüleme: 10
  • IMAG0144.jpg
    IMAG0144.jpg
    172.6 KB · Görüntüleme: 12
Nötr hattının sıfıra yakın olmasına dikkat et bence
 
266 volt cok yuksek bir voltaj.

Evet soylediginiz gibi bir sonraki adim trafo kontrolu olmali. Transformatorun girisinde 220 voltu cikisinde 12 yada 24 volt gibi AC dusuk voltaj gormelisiniz. Goruyorsaniz cikistan devam edeceksiniz kopru diyot ve kondansator cikisinda DC voltaj okumalisiniz. Hala sorun yoksa karti sokup detayli incelemek lazim.
 
resimdeki siyah parçaya 220 elektrik geliyor. ama diğer uçtan çıkmıyor. bu parça nedir. bu arızalı olabilirmi
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    250.1 KB · Görüntüleme: 9
  • 2.jpg
    2.jpg
    305 KB · Görüntüleme: 9
  • IMAG0146.jpg
    IMAG0146.jpg
    84.9 KB · Görüntüleme: 9

Forum istatistikleri