Topraklama ile Nötr Arasındaki Voltaj?

peki bu gerilimi nasıl düşürebiliriz pratikte uyguladığınız yöntemler nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kritik ve küçük güçlü alıcılar için,izolasyon trafosu kullanabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
toprağı nötüre bağlarsan ne olur peki
 
Bu problemin dengesiz yüklenme görülen tüm işletmelerde görülmesi normal. Nötr kesit tayini için oluşturmuş olduğum bir tabloyu sizlede paylaşayım. 3x120+70 mm2 kesitli bir kabloda nötrden akacak akıma göre toprak nötr arasındaki gerilimi gösterir tabloyu sizinle paylaşayım.

Kablo Kesiti- 70 mm2








Akım/Metre1002003004005006007008009001000
100,30,60,81,11,41,71,92,22,52,8
200,61,11,72,22,83,33,94,45,05,5
300,81,72,53,34,25,05,86,67,58,3
401,12,23,34,45,56,67,88,910,011,1
501,42,84,25,56,98,39,711,112,513,9
601,73,35,06,68,310,011,613,315,016,6
701,93,95,87,89,711,613,615,517,519,4
802,24,46,68,911,113,315,517,719,922,2
902,55,07,510,012,515,017,519,922,424,9
1002,85,58,311,113,916,619,422,224,927,7
1103,06,19,112,215,218,321,324,427,430,5
1203,36,610,013,316,619,923,326,629,933,2
1303,67,210,814,418,021,625,228,832,436,0
1403,97,811,615,519,423,327,131,034,938,8
1504,28,312,516,620,824,929,133,237,441,6
1604,48,913,317,722,226,631,035,539,944,3
1704,79,414,118,823,528,333,037,742,447,1
1805,010,015,019,924,929,934,939,944,949,9
1905,310,515,821,126,331,636,842,147,452,6
2005,511,116,622,227,733,238,844,349,955,4
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,379
Mesajlar
917,120
Kullanıcılar
450,259
Son üye
Samet00

Yeni konular

Geri
Üst