Nötr- toprak arası gerilim dalgalanması

Meymey

Üye
Katılım
26 Eki 2023
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar herkese, birkaç sorum olacak
Elektrik problemi yaşaya yaşaya buradaki çoğu konuyu okudum aslında benzer şeyler soranlar olmuş ama anlayamadım, sormak istiyorum bilgisi olanlara, yanıtlayanlara şimdiden teşekkürler
1. Nötr-toprak arası gerilim normalde en yüksek 4 ya da 1,5 olması gerektiği, kombi cihazının 0,5 değeri istediğini öğrendim. Normal bir apartman dairesinde bazen 1,8 bazen 10,8 civarı olması ve bu aralıkta dalgalanması normal mi? Değilse neden olur? Bu aralık eşyalara zarar verir mi? Verirse ne yapmalıyız?
2. Eğer bu bir kaçaktan kaynaklanıyorsa bunu nasıl tespit edebiliriz?
Bu arada panoya sürekli gelen fazları ölçen cihaz koyduk, arada biz de prizlerden ölçüyoruz gerilimler gayet normal 🙏🏻 daha önce voltaj dalgalanması yaşadığımız için sürekli ölçüyoruz. Eve daha önce 6-7 tane usta çağırdık, nötr kablosunun yandığını tedaş buldu. Tanıdık tanımadık her gelen bişey yapmayan da oldu yapmadığı halde de para aldı, adamlar işini yapıyor tabi ama artık bu durum da el yakmaya başladı. Panoyu güçlendirmek için bir sürü harcama da yaptık. İşten anlayan bir usta çağırmam gerekiyorsa da bu ustayı maalesef bulamadım😕
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Nötr toprak arası okunan voltaj değeri topraklama değerinden bağımsızdır. Son kullanıcının anlayabileceği basit bir mevzu değildir. Fazlarınızın mümkün olduğunca dengeli dağıtılması, nötr kesiti de en makbulü durumda faz kesiti ile aynı olmalıdır.
Peki bu dedikleriniz daire içinde bizim yapabileceğimiz şeyler mi? Tüm binada uygulanması gereken bir şey mi? (Tam bilgim olmadığı için soruyorum ona göre birkaç ustayla daha görüşeceğim)
Bir de değerler hakkında yorumunuz nedir?
 
Merhabalar.
Bildiğim kadarıyla nötr toprak arası dalgalanmaları hatta dengesiz yüklenilmesi yani 3 fazlı bir sistemde rst ye eşit şekilde yüklerin dağılıtması gerekir. eşit değıtılmadığında bu sorunlar yaşanabiliyor ( düşük bir ihtimal ) 2. si nötr hattında bir yerlerde kabloda gevşeme temassızlık yada kablo zedelenmesi gibi durumlarda da olabiliyor 3. sü ise toprak kablosunun kesiti belki düşük olabilir ve oluşan kaçakları tam karşılayamayabilir. tabi bunları sadece söylediklerinden yola çıkarak karşılaştığım sorunlara göre söylüyorum . bunlar kontrol edildikten sonra sorun hala devam ediyor ise belki araya bir nötr toprak regülatörü konulabilir. ben hiç kullanma ihtiyacı duymadım ama uzun zaman önce bir evde görmüştüm. bir araştırmanı tavsiye edebilirim. aklıma gelenler bunlar yanlış yada eksik bir şey söylediğimi düşünen varsa beni düzeltsin uzun süredir ev tesisat arızalarına falan bakmayı bıraktım :)
 
Merhabalar.
Bildiğim kadarıyla nötr toprak arası dalgalanmaları hatta dengesiz yüklenilmesi yani 3 fazlı bir sistemde rst ye eşit şekilde yüklerin dağılıtması gerekir. eşit değıtılmadığında bu sorunlar yaşanabiliyor ( düşük bir ihtimal ) 2. si nötr hattında bir yerlerde kabloda gevşeme temassızlık yada kablo zedelenmesi gibi durumlarda da olabiliyor 3. sü ise toprak kablosunun kesiti belki düşük olabilir ve oluşan kaçakları tam karşılayamayabilir. tabi bunları sadece söylediklerinden yola çıkarak karşılaştığım sorunlara göre söylüyorum . bunlar kontrol edildikten sonra sorun hala devam ediyor ise belki araya bir nötr toprak regülatörü konulabilir. ben hiç kullanma ihtiyacı duymadım ama uzun zaman önce bir evde görmüştüm. bir araştırmanı tavsiye edebilirim. aklıma gelenler bunlar yanlış yada eksik bir şey söylediğimi düşünen varsa beni düzeltsin uzun süredir ev tesisat arızalarına falan bakmayı bıraktım :)
Teşekkür ederim
Kısaca söyleyim nötr kablomuz yanmıştı, temassızlıktan dolayı çok sorun yaşamıştık halloldu neyseki ama binada taşınmalar oldukça elektrik sorunları artıyor yeni bina olduğu için sanırım kaldırmıyor tesisat sorunlu diye düşünüyorum. Nötr kablomuzu kontrol ediyoruz. Trimbox da taktık hatta nolur nolmaz diye. Buranın elektrikçisi halletmişti nötr kablosunu ama hala gevşeklik var mıdır yok diyemem ama çok sanmıyorum. Çok teşekkürler cevap için tekrar
 
Bilgi.Taktığınızı söylediğiniz alet !,bu
sorunları çözmez.
 

Ekli dosyalar

  • DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR.pdf
    148.6 KB · Görüntüleme: 29
Merhabalar.
Bildiğim kadarıyla nötr toprak arası dalgalanmaları hatta dengesiz yüklenilmesi yani 3 fazlı bir sistemde rst ye eşit şekilde yüklerin dağılıtması gerekir. eşit değıtılmadığında bu sorunlar yaşanabiliyor ( düşük bir ihtimal ) 2. si nötr hattında bir yerlerde kabloda gevşeme temassızlık yada kablo zedelenmesi gibi durumlarda da olabiliyor 3. sü ise toprak kablosunun kesiti belki düşük olabilir ve oluşan kaçakları tam karşılayamayabilir. tabi bunları sadece söylediklerinden yola çıkarak karşılaştığım sorunlara göre söylüyorum . bunlar kontrol edildikten sonra sorun hala devam ediyor ise belki araya bir nötr toprak regülatörü konulabilir. ben hiç kullanma ihtiyacı duymadım ama uzun zaman önce bir evde görmüştüm. bir araştırmanı tavsiye edebilirim. aklıma gelenler bunlar yanlış yada eksik bir şey söylediğimi düşünen varsa beni düzeltsin uzun süredir ev tesisat arızalarına falan bakmayı bıraktım :)
valla ömrü hayatımda ilkdefa duyuyorum nötr toprak regulatörü deye bir şey ama araştıracam..
yok demiyim vardır mardır varsada biz bunca yıl boşa çalışmışız .
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,726
Kullanıcılar
449,961
Son üye
omr70

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst