Topraklama ile Nötr Arasındaki Voltaj?

sayın groove keşke öyle bir imkanımız olsa işletmelerde.. ne kadar iyi olurdu :)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
topraklama ve nötr arasında gerilim olmaz eğer gerilim ölçüyorsan bu işte bir sıkıntı var demektir.

Yanlış bilgi. Dengesizliğin miktarı, nötr iletkeninin kesiti ve trafoya olan mesafeye göre nötr-toprak gerilimi değişir ve dengesizlik kaçınılmaz olduğundan her zaman nötr-toprak arası gerilim görülür.
 
en fazla 2 voltu geçmemeyecek özel durumlar dışında
 
Gerilim olmaması gibi bir durum olamaz 1,5 V u geçmemesi gerekir
 
abi mükemmelsin eyvallah açıklayıcı bi yorum çok saolasın...
 
arkadaşlar nötr ve toprak ayın şeyler değilmi arasında gerilim nasıl oluşuyor
 
standartlar 5 voltu kabul eder üstü olursa tesisat kontrol edilir
 
1 veya 1.5
 
toprak ile nötr arasında maximum 3 volt olabilir eger daha fazla varsa topraklamada sorun vardır belirli bi değer gösterebilir
 
Geçen yıl tarım kredi kooperatiflerine topraklama yapılması yada mevcut topraklamanın kontrol edilmesi ile ilgili yazı göndermişler.Benim gittiğim yer trafoya 10 mt uzaklıktaydı nötr toprak arası voltaj sürekli değişiyordu.Zaman zaman 7 voltu bazen de 2 voltun altına düştü.Yani sonuç itibarı ile trafonun yakın olması etkili.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,379
Mesajlar
917,119
Kullanıcılar
450,259
Son üye
Samet00

Yeni konular

Geri
Üst