Topraklama ile Nötr arasında kısa devre ile ilgili

mecaz

Üye
Katılım
27 Eyl 2010
Mesajlar
73
Puanları
1
Merhabalar arkadaşlar bina topraklamasını yeniledik ancak multimetre ile toprak nötr arasında kısa devre görünüyor. Tüm dairelerin nötr toprak arası kısa devre ölçümünü yaptım herhangi bir kısa devre görünmüyor. Bende sayaç çıkışı nötr ile topraklama çıkışı ölçtüm ve kısa devre elektronik sayaç çıkışından toprak arasında oluşuyor bir anlam veremedim bu durumu nasıl açıklanır arkadaşlar ne yapmam gerekir (ölçülerimde elektrik kesik durumda ve hiç bir daire topraklaması bağlı değil iken ölçüm yaptım)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar arkadaşlar bina topraklamasını yeniledik ancak multimetre ile toprak nötr arasında kısa devre görünüyor. Tüm dairelerin nötr toprak arası kısa devre ölçümünü yaptım herhangi bir kısa devre görünmüyor. Bende sayaç çıkışı nötr ile topraklama çıkışı ölçtüm ve kısa devre elektronik sayaç çıkışından toprak arasında oluşuyor bir anlam veremedim bu durumu nasıl açıklanır arkadaşlar ne yapmam gerekir (ölçülerimde elektrik kesik durumda ve hiç bir daire topraklaması bağlı değil iken ölçüm yaptım)

Normalde elektrik kesik değilken nötr ile toprak arası kısa devre öter. Bu durum manyetik alandan dolayı açıklanır. Acaba sayaç çıkışındaki kablolar diğer sayaç çıkışlarındaki kablolardan etkilenerek böyle bir sonuç vermiş olabilir mi ?( manyetik alan)
Bütün sayaç sigortalarını kapatarak tekrar deneyin.
 
Bu olay tüm sayaçlar da aynımı oluyor. Çünkü normalde toprak ile nötr arasında çok fazla direnç görünmemesi lazım.
 
Evet tüm sayaçlarda aynısı oluyor çözemedim..Elektrik acık kapalı oması bir şey ifade etmiyor devamlı olarak aynı. İlginiz için teşekkür ederim.
 
toprak ile nötr arası multimetre ile ölçüldüğü zaman kısa devre gösterir.ama multimetreden parazitli bir kısa devre sesi çıkar sizin çıkan sesde parazitli ise ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum kolay gelsin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,368
Mesajlar
917,061
Kullanıcılar
450,244
Son üye
halilsezen

Yeni konular

Geri
Üst