Osiloskobun doğru topraklanması

beradi06

Üye
Katılım
31 Ara 2017
Mesajlar
175
Puanları
1
Merhabalar.
Geçtiğimiz günlerde bulunduğum okuldaki atölyeye bir bağış yoluyla bir osiloskop geldi. Uzun bir süredir istediğimiz bir aletti ve bozmak da istemiyoruz doğal olarak.
Osiloskobu kullanmadan önce yabancı kaynaklarda osiloskobun bozulmasına sebep olacak olayları araştırıyordum. En çok karşıma çıkan da doğru topraklanmama sorunuydu.
Bulunduğum okul tarihi bir bina, baya eski. Hatta tarihi yapıya dokunulmaması için tüm su ve elektrik tesisatı gözle görülür şekilde koridor tavanlarından geçiyor. İçimden bir ses “Koskoca okulun toprağı da çalışıyordur herhalde” dedi ama bir yandan da “Bu binanın tesisatından her şey beklenir” diyen bir tarafım da olduğu için kontrol etmek istedim.
İnternette nasıl toprak kontrol edilir diye baktığımda multimetre ile şu ölçümlerin şöyle sonuç vermesi gerektiği yazıyordu:
Faz-Nötr: Şebeke voltajı (220V)
Faz-Toprak: Şebeke voltajı
Toprak-Nötr: 0V
Ben ölçtüğümde (AC voltaj ölçüm modunda ölçtüm) şöyle sonuçlar aldım:
Faz-Nötr: 230V (gayet beklendiği gibi)
Faz-Toprak: Ölçümden ölçüme değişmekle birlikte 20V civarında
Toprak-Nötr: 1-2V civarında
Bu ölçümleri aleti okula getiren mühendise gösterdiğimde toprağın zayıf olduğunu söyledi.
Okulda elektrikle ilgilenen hizmetliye toprağın nereden çekildiğini sorduğumda okulun bulunduğu caddedeki elektrik şebekesinden çekildiğini söyledi.
Bu topraklama yeterince iyi mi? Osiloskobu buna bağlamam riskli olur mu?
Eğer riskli ise nasıl bir çözüm üretmeliyim? Okul bahçesine bir metal kazık bağlayarak kendi toprağımı mı çekmeliyim? Nötr ve toprağı birbirine kısa devre mi etmeliyim?
Bu arada osiloskobu çoğunlukla prizle bağlantısı olmayan ve pilden beslenen devrelerde kullanıyor olacağım. Bu durumda toprak düzgün olmasa da olur mu?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümünü,toprak direnci
ölçüm aleti ilede aynı değeri görebi-
liyorsanız,sorun yok demektir.Cem
Dt sonuçlarına da güvenebilirsiniz.
1-2 volt,herkesin peşinde koştuğu
değerdir.Ölçüm yaptığınız aletin ka-
litesine güveniyorsanız,başka doğ-
rulamaya gerek yoktur.
 

Ekli dosyalar

  • PİRİZDEN TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ.jpg
    PİRİZDEN TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ.jpg
    82.1 KB · Görüntüleme: 12
  • TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ.jpg
    TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ.jpg
    473.4 KB · Görüntüleme: 10
Son düzenleme:
Topraklama ölçümünü,toprak direnci
ölçüm aleti ilede aynı değeri görebi-
liyorsanız,sorun yok demektir.Cem
Dt sonuçlarına da güvenebilirsiniz.
1-2 volt,herkesin peşinde koştuğu
değerdir.Ölçüm yaptığınız aletin ka-
litesine güveniyorsanız,başka doğ-
rulamaya gerek yoktur.
Faz - Toprak 20V yazmış sayın hocam. Ya yazım hatası, ya ölçüm. Sonuçta adres aynı.. "İyi bir elektrikçi..." 😀
 
20 volt olabilir !
 

Ekli dosyalar

  • DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR.pdf
    148.6 KB · Görüntüleme: 7
  • Nötr - Toprak gerilimi.docx.pdf
    54.3 KB · Görüntüleme: 8
  • NÖTR HATTI POTANSİYELİ.jpg
    NÖTR HATTI POTANSİYELİ.jpg
    154.3 KB · Görüntüleme: 13
  • Nusret Alperöz yan.pdf
    152.1 KB · Görüntüleme: 5
Bu tür uygulamalarda teknikte TN-S (terrastiel nötr-slient)veya (QUIET, SECURE) topraklama kullanılmaktadır.
TN-(S) ibaresindeki S slient (Quiet)(sessiz) (Secure) güvenli olarak da yorumlanmaktadır.
Normal uygulamalarda kullanılan topraklama, esasen nötr hattının oluşturulması için kullanılan ve çoğunlukla işletme topraklaması adı verilen topraklama sistemidir.
GROUND ROD.png

Resimden anlaşılacağı üzere bir nötr hattına nötr diyebilmek için o hattın topraklanması gerekmektedir. Eğer bu hat topraklanmazsa, nötr hattı oluşmaz.
Türkiyede konutlara özgü trafo kullanımı olmadığından dolayı bu topraklama mahalle trafosunda yapılır ve muhtelif dağıtım noktalarında da muhtelif şekillerde devam edilerek bina girişine kadar uygulanır.
Yani konut olsun, işletme olsun ana giriş panosunda mutlaka bir topraklama da bulunmaktadır.
Bunun amacı Nötr hattındaki o ana kadar olan küçük çaptaki gerilim farklarının sıfırlanması amacıyladır.
Normal topraklamalı sistemlerde olası bir yüklenme sonucu oluşan darbeli veya aşırı parazitli bir yük yine nötr hattını etkileyeceği için normal topraklamada bu parazit veya yüklenmenin etkisi o nötr hattının ana toprak hattına kadar olan direnci ile doğru orantılı olarak artacaktır.
Bunu engellemenin tek yolu ise işletme topraklamasının direncini en aza indirerek tüm cihazların yükünü taşıyabilecek kuvvette yapılması gerekmektedir.
Yani sistemin ilk şartı bina veya laboratuar için kuvvetli bir işletme topraklamasıdır.
Slient (sessiz) topraklamanın amacı ise farklıdır.
Sessiz topraklama sistemleri güvenilir (0-sıfır) potansiyel farkı referansı demektir. Bir işletme topraklamasında işletme esnasında oluşan ground loop veya olası döngüler asla hesaplanamaz. Çünkü her toprak akımı diğer toprak akımından farklı ve farklı yerlerden toprağa akabilir.
Örneğin bir fırında oluşabilecek 100mA lik bir kaçak akım ile bir osilaskopta oluşabilecek 100mA lik kaçak akım birbirlerini rahatlıkla etkileyebilir. Bir fırın bu akımdan doğrudan etkilenmez ancak bir osilaskop için aynı şey söylenemez.
QUIET GR.png

Resimde güvenlik amacıyla (KAR uygulamaları) için anlatılmış olsa da, presip olarak quiet ground, labratuarlarda, hastanelerde veya hassas üretim yapan çoğu fabrikalarda uygulanmaktadır.
Bu tür uygulamalarda kullanılacak bir kaçak akım rölesi bile sadece insan hayatıyla ilgili olmayıp, olası bir dengesiz kaçak akım durumunda devreyi açarak cihazları da korumaya yöneliktir.
Aynı zamanda ölçüm doğruluğu için de son derece gereklidir. Çünkü toprağa yapılan herhangi bir kaçak sinyal aynı toprak hattına bağlı tüm ölçüm cihazlarını da etkilemektedir. Bu etkileme hem cihaz sağlığı hem de ölçüm doğruluğu için önem arzetmektedir.
Bu topraklama yeterince iyi mi? Osiloskobu buna bağlamam riskli olur mu?
Eğer riskli ise nasıl bir çözüm üretmeliyim? Okul bahçesine bir metal kazık bağlayarak kendi toprağımı mı çekmeliyim? Nötr ve toprağı birbirine kısa devre mi etmeliyim?
Bu arada osiloskobu çoğunlukla prizle bağlantısı olmayan ve pilden beslenen devrelerde kullanıyor olacağım. Bu durumda toprak düzgün olmasa da olur mu?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Bu topraklama ne denli kuvvetli olursa olsun nötr hattı etkileşimini engelleyemez. Bu sebeple nötr hattı etkileşimi için bina girişindeki işletme topraklamasının yapılması, hatta kuvvetli bir topraklama yapılması şarttır.
Pilden beslemeli cihazların ölçümünde osilaskop için ölçüm hataları dışında tehlike oluşmaz. Eğer üstte belirttiğim üzere bağımsız bir toprak hattı (QUIET) kullanılırsa ölçüm hataları en az seviyede olacaktır.
 
Osilaskobu kullanırken her iki tarafı da korumak için (hem kullananı hemde osilaskobu) ;
Topraklama ( direnci doğru kabul edilen, tekniğe uygun yapılmış toprak hattına bağlamak)

Osilaskoplarda genellikle Floating inputs ( yüzer girişler) kullanılır, bu girişlerin bozulmasını önler.
(osilaskop özelliklerine bakmak gerekir.)

İzolasyon trafosu (kullanıldığı durumlar var) kullanılsa bile cihaz muhakkak toprağa bağlanmalıdır

Ark Voltajı gibi yüksek voltajlar için kullanılacak ise kesinlikle direk bağlanmamalıdır.

Kullanılalan yöntemler :
Diferansiyel pasif ve aktif prob lar (A-B esasına göre çalışanlar)
fig-6.png


Galvanik İzolasyonlu (opto-kuplerli girş amplileri, 60Mhz ye kadar:
fig-3.png
 
Faz-Toprak 20V, Toprak -Notr 2V yazilmasi bir ölçüm veya yazım hatası olduğunu düşündürüyor bana.
Yazım hatası değil gerçekten gördüğüm değer 20V ve 2V. Değerleri yuvarlayarak yazdım ölçtüğüm zamana göre değişiyor ama hemen hemen bu civarda.
Ölçüm şu şekilde:
Kullandığım multimetre Unit UT61E+. Problar normal aletin içinde gelen problardan. Ölçüm modu AC voltaj ölçüm modu (V~ olarak gösterilen mod). Probları + ve - yer değiştirince sonuç hemen hemen aynı.
 
Faz toprak arasi 20v, Notr toprak arasi 2v olcmenin tek bir anlami var. Toprak yok yada kopuk.

Olcu aletinin bir ucunu faza diger ucunu havada tutsa belki gene 20v okuyacak.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,733
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst