Arkadaşlar herkese merhaba. Forumda daha yeniyim aslında bu soruyu sormak için hesap açtım desem yeridir. Evdeki topraklama ile sorunlarım var. Evdeki masaüstü bilgisayarın usb portlarından yerle temasım halinde elektrik çarpıyordu bunun üzerine prizleri kontrol etmek oldu ilk işim. Prizdeki toprağı kontrol ettiğimde kontrol kaleminin lambası yanıyordu bunun üzerine biraz araştırmadan ve ölçümden sonra toprak faz arasının 50v civarı olduğunu gördüm. Anladığım kadarı ile 230v civarı olursa topraklamaya sahipmişim. Bunun üzerine mutfak prizine baktığımda toprak - faz arası 230v civarı gördüm. Toprak-nötr arasını da 2v civarında ölçtüm. Salon kısmındaki prizde ise odamdaki ile aynı durum var. Bunun için önerileriniz nelerdir. Nasıl bir çözüm bulabilirim. Alanım elektrik değil şimdiden bir bilgi hatası yaptıysam kusura bakmayın.