Topraklama direnci düşürme

haliis

Üye
Katılım
10 Eki 2014
Mesajlar
18
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar
Bir okul inşaatında topraklama yapılmamış önce 4 tane bakır çubuk çaktım binanın topraklaması 11 ohm çıktı daha sonra 1,5 metre aralıklarla 4 tane daha çubuk çaktım 7 ohm düşürdüm fakat 2 ohmdan düşük çıkması gerekiyor toprakta sıkıntı var normalde 8 çubuk yeterli olması gerekiyordu toprak çok kuru ve çakıl kum ile doldurulmuş daha önce toprak direncini düşürmek için başka ne yapabilirim fikirlerimizi paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
topraklamayı toprak direncinin daha düşük olduğu uygun zemin bulabilirseniz orada yapabilirsiniz. galvanizli levhayı etrafına kömür tozu doldurarak toprağa gömebilirsiniz. bulabilirseniz galvanizli otokorkuluk dikmesini bazuka ile çakarak topraklama yapabilirsiniz. otokorkuluk dikmesinden iyi sonuç almıştık.
 
topraklamayı toprak direncinin daha düşük olduğu uygun zemin bulabilirseniz orada yapabilirsiniz. galvanizli levhayı etrafına kömür tozu doldurarak toprağa gömebilirsiniz. bulabilirseniz galvanizli otokorkuluk dikmesini bazuka ile çakarak topraklama yapabilirsiniz. otokorkuluk dikmesinden iyi sonuç almıştık.

cvp için teşekkür ederim . toprak binanın çevresinde de aynı direnç yüksek cubuklar 1,5 mt otokorkuluğu ilk defa duydum
Çubuklar arası mesafe,çubuk uzunluğunun 2 katından az olmamalıdır.Böylemi ?
cubuk uzunluğu 1,5 metre aralarındaki mesafe de 1,5 metre
 
http://www.lme.com.tr/NPI-NPU.html

IPE_Profilleri.gif

npı 100mm 1.5 metre tek dikme çakmıştık.
Karayolları trafikte çalıştığım için sorun olmamıştı.
npi100 profili karayolları belediyeler ve otokorkuluk firmalarından bulabilirsiniz.
 
Cubukların üzerine nemli toprak atıp Çubukların mesafesini uzatayım bir de EMo kimyasal dökülebilir diyor uzun vadede sıkını yaşatır mı acaba bilgisi olan var mı
 
Kaliteli olmak şartiyle,direnç düşürücü malzeme kullanılabilir.Piyasada,kömür tozu gibi uyduruk malzemeler
var,ona dikkat etmeniz gerekir.Paratöner firmalarınca satışı yapılan komponentler daha güvenilirdir.Tuz vs.
gibi malzemenin kullanılması yanlıştır.2 ohm değerini isteyen kim,hangi mevzuata göre istiyormuş ?
 
Kaliteli olmak şartiyle,direnç düşürücü malzeme kullanılabilir.Piyasada,kömür tozu gibi uyduruk malzemeler
var,ona dikkat etmeniz gerekir.Paratöner firmalarınca satışı yapılan komponentler daha güvenilirdir.Tuz vs.
gibi malzemenin kullanılması yanlıştır.2 ohm değerini isteyen kim,hangi mevzuata göre istiyormuş ?
Ben kimyasala da sıcak bakmadım uzun vadede kontrol gerektirebilir çünkü Topraklamalar Yönetmeliği gereği bina topraklaması 2 ohm altında paratoner topraklaması 5 ohm altında olmalı
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,864
Kullanıcılar
449,598
Son üye
kadir12366

Yeni konular

Geri
Üst