Topraklama barasındaki kaçak akım sınırı

gagavuz

Üye
Katılım
16 Eyl 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar sizlere bir sorunumu anlatmak isyiyorum bana bilgi verebilecek bririsi çıkarsa çok sevineceğim.
buyuk bir alışveriş merkezi bitiridik ancak topraklamamızda sorunumuz var
Sistemimiz TN-S , kontrolumuz topraklama baramızdaki kablolarda 15 A ,40, gibi akımlar olctu ve onay vermiyor.
Topraklama barasına bağlı kablolardaki kaçak akımda bir sınırlama varmıdır.
Topraklama direncimiz 1 ohm.


Biraz daha detay vermek istiyorum .
Ana panolarımızda 4 kutuolu şalter kullanmamak için Notr-toprak barasını kopruledik.
ve Trafonun yıldız noktasını anapano içerisindeki topraklama barasına bağlamıştık.
Şimdi ben bunu değiştirsim trafo odasındaki topraklamaya bağladım akımlar biraz düştü ama hala kabul edilir seviyede olmadığı soyleniyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Toprak-Nötr bağlantısını,trafo üzerinde yapmak en uygunudur.Sistem,burada TNC olur.Ana panonuzda-
ki şöntün kalmasına kontrolunuz itiraz etmiyor ise ( trafo/pano ara mesafesi uzak değil ise ),oradaki
şöntte kalabilir.Bu durum için de, bir ölçüm yapabilirmisiniz ?UPS beslemesinden bahsetmediğimiz süre-
ce,4 kutuplu şalter kullanma diye birdurum yoktur.
 
Cevabınız için teşekkür ederim.Kontrolumuz aslında Şöntün Trafofoda olmasını istiyor.Ama anapanolarımızdan Genarator panosu üzerinden UPS leride besliyoruz.Sistemimizde,1 ADET 100KVA, 4 adet 60 KVA ,2 adet 40 KVA , 5 Adette 10 KVA UPS imiz vardır.Biz bu yüzden hem 4 kutuplu şalter kullanmamak hemde kuplaj şalteri kullanmayıp Trafo section baralarının akımını yarı yarıya küçültmek için Ana panoda Notr-Toprak barasını şöntledik.Bu çontü kaldırırsak kontrol 4 kutuplu şalter isteyecek.
Sizden ricam topraklama barasından akan kaçak akımda bir sınırlama varmıdır.Bun akımları 15 A e kadar düşürdüm acaba yeterli olacakmı ? Şimdiden teşekkürler...
 
Şönt kablonuzun kesiti uygun olduğu sürece ( şönt kablosunu asgari 95 mm2 yapıyoruz ),15 A. yüksek
bir akım değil.UPS besleme şalterlerinin 4 kutuplu olmak zorunluluğu var bence.4 kutuplu yapmadığınız
zaman,kaçak akım şalterleri başınıza dert olacaktır.
 
Arkadaşlar sizlere bir sorunumu anlatmak isyiyorum bana bilgi verebilecek bririsi çıkarsa çok sevineceğim.
buyuk bir alışveriş merkezi bitiridik ancak topraklamamızda sorunumuz var
Sistemimiz TN-S , kontrolumuz topraklama baramızdaki kablolarda 15 A ,40, gibi akımlar olctu ve onay vermiyor.
Topraklama barasına bağlı kablolardaki kaçak akımda bir sınırlama varmıdır.
Topraklama direncimiz 1 ohm.
Biraz daha detay vermek istiyorum .
Ana panolarımızda 4 kutuolu şalter kullanmamak için Notr-toprak barasını kopruledik.
ve Trafonun yıldız noktasını anapano içerisindeki topraklama barasına bağlamıştık.
Şimdi ben bunu değiştirsim trafo odasındaki topraklamaya bağladım akımlar biraz düştü ama hala kabul edilir seviyede olmadığı soyleniyor

İşletme topraklamanızı ister trafo hücresinde ister A.G. ana dağıtım panosunda yapın işletme topraklamasından toprağa akan akım dengesiz yükten kaynaklanır.Aşırı dengesiz yüklenmenin önüne geçilmesi gerekir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,717
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst