Termostat ve 3 faz rezizstans bağlama

Nasıl halledildi ?
Kontaktör ün a1 ine termostatı seri girdim. Kontaktör güç uçlarına 3 faz verdim çıkısıda resiztansa bağladım nötr de direk bağladım çalıştı sorunsuz
 
Arkadaşla bilgileriniz için teşekkürler kontaktör le yapacağım kontaktör buldum. Resiztans yıldız bağlı 1. Şebeke nötr ü yıldız noktasına bağlasam olur mu? . 2.termostatı kontaktör ün a1 ucuna seri bağlayacağım olur mu?

Kontaktörün a2 ucuna nötr a1 ucunada termostatı seri bağlayacaksın. Nötrü rezistansın yıldız noktasına bağlamaz isen rezistanslardan her hangi biri patladığında diğerleri üzerine düşen gerilirim değişeceğinden diğer rezistanslarında patlaması olasıdır. Bu yüzden yıldız noktasına nötr bağlarsanız her şartta aynı şekilde çalışacaktır.
 
Kontaktörün a2 ucuna nötr a1 ucunada termostatı seri bağlayacaksın. Nötrü rezistansın yıldız noktasına bağlamaz isen rezistanslardan her hangi biri patladığında diğerleri üzerine düşen gerilirim değişeceğinden diğer rezistanslarında patlaması olasıdır. Bu yüzden yıldız noktasına nötr bağlarsanız her şartta aynı şekilde çalışacaktır.
Aynen yazdığınız gibi yaptım çalıştı teşekkürler
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,849
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst