Merhabalar ustalarim tecrübeli arkadaşlar.Bir adet hidraforumuz var.Bu hidrafor belli belirsiz zamanlı zamansız bazen 3 gün bazen 10 gün bazen de 1 gunde termik röleyi açtırıyor.Akimlari olctum sigorta çıkışından 42-39-38 amper çıkıyor.Termik çıkışından ortalama 23 amper çekiyor faz başı.Termik bozuksa atarmi.Bana bir yol gösterir misiniz.Saygilar.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20170813_202352.jpg
    IMG_20170813_202352.jpg
    44.7 KB · Görüntüleme: 83
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar ustalarim tecrübeli arkadaşlar.Bir adet hidraforumuz var.Bu hidrafor belli belirsiz zamanlı zamansız bazen 3 gün bazen 10 gün bazen de 1 gunde termik röleyi açtırıyor.Akimlari olctum sigorta çıkışından 42-39-38 amper çıkıyor.Termik çıkışından ortalama 23 amper çekiyor faz başı.Termik bozuksa atarmi.Bana bir yol gösterir misiniz.Saygilar.


Termik röleniz 41 ampere set edilmesi gerekir.Motor tam yükte 41 amper akım çeker maksimum eğer bu değerin altında ayar verilmişse yanlış ayarlanmış demektir ve ara sıra açması bu neden dendir.Moturunuz tam yüke ulaşmıyor da olabilir fakat bu termik koruma yönünden önemli değildir çünkü motorunuz 41 ampere kadar sorunsuz yüklenecektir.
 
Termik m kontaktorunun hemen çıkışına bağlı.Termik 27 amper civarında ayarlı ve şuanda tekrar termik atti
 
Bence şu soruda sorulmalı?

Bu motor nasıl yol alıyor? Bağlantı şeması var mı?
 
Termik m kontaktorunun hemen çıkışına bağlı.Termik 27 amper civarında ayarlı ve şuanda tekrar termik atti


27 ampere ayarlı ise sürekli atar 40 amper civarına çekmelisin yoksa sorunun sürekli tekrar eder.Koruma elemanları nominal akıma göre ayarlanır.Bu akım değerine kim neden ayarladı.Bu akım değerinde motor hiç bir zaman 22 kw gücüne ulaşamayacaktır.Motorun yıldız üçgen çalışma rejimi üçgen

Yani özetle motorun gücünü 14 kw da set etmişsiniz fakat motorunuz 22 kw :)
 
Şöyle bir durum var bu motor dan 2 tane var bazen sırayla bazen tek çalışıyor.Diger motorda sorun yok onun termigi 16-25 A ayarı yapılırken 25 A geçilmiş sona dayanmış.Suanda onda sorun yok
 
Şöyle bir durum var bu motor dan 2 tane var bazen sırayla bazen tek çalışıyor.Diger motorda sorun yok onun termigi 16-25 A ayarı yapılırken 25 A geçilmiş sona dayanmış.Suanda onda sorun yok

Motor mili üzerindeki yükleri aynı olmayabilir.Bunun böyle olması doğru yapıldığı anlamına gelmez.
 