bir yerde bunun tam tersi bir durumla karşılaştım.rölenin üzerindeki test butonuna bastığımda röle açma yapmıyordu.sonra baktım kontaktör bobinine giden enerji termik rölenin normalde açık(no)kontağından geçmiş.böyle bir durumda röle nasıl koruma yapıyor
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bir yerde bunun tam tersi bir durumla karşılaştım.rölenin üzerindeki test butonuna bastığımda röle açma yapmıyordu.sonra baktım kontaktör bobinine giden enerji termik rölenin normalde açık(no)kontağından geçmiş.böyle bir durumda röle nasıl koruma yapıyor
Zaten termik kontak değiştirmiş yani arıza vermiş ve açmış yani NC kontak olmuş NO ,
NO kontak olmuş NC. Sen atmış termiğin kapanan kontağını kullanıyorsun hala koruma beklemen abesle iştigal.
Evet
Anlattıklarından anladığım atık pozisyondaki termik üzerinden ölçü aletiyle kontrol yapıp ahanda bu kontak NC diyerek bağlantı yaptılar muhtemelen.
termiğin no kontağı üzerinden kontaktör beslenmiş ve aslında atık pozisyondaki termik kontaktörü çektiriyor.bu durumda test butonuna basmak anlamsız termik zaten atmış ama korumasız bir şekilde sistem çalışıyor
termiğin no kontağı üzerinden kontaktör beslenmiş ve aslında atık pozisyondaki termik kontaktörü çektiriyor.bu durumda test butonuna basmak anlamsız termik zaten atmış ama korumasız bir şekilde sistem çalışıyor