merhaba, Tel çitlerin topraklanması şart mı, KAKR rölesi yoksa herhangi bir fazla toprak temasında çitlerde elektrik olmaz mı? Topraklanması için ilgili bölge beslemelerinde KAKR şartı aranır mı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yönetmeliğe göre ana potansiyel dengeleme barasına bağlanmalı. Ama pek sık yapılmaz. çünkü ana potansiyel dengeleme barası ile toprak arasında irtibat koparsa tel çitleri üzerinde gerilim oluşacaktır. işte bu yüzden bina eski olsun yeni olsun Kaçak akım koruma rölesi gereklidir.

gnd14.png
 
yönetmeliğe göre ana potansiyel dengeleme barasına bağlanmalı. Ama pek sık yapılmaz. çünkü ana potansiyel dengeleme barası ile toprak arasında irtibat koparsa tel çitleri üzerinde gerilim oluşacaktır. işte bu yüzden bina eski olsun yeni olsun Kaçak akım koruma rölesi gereklidir.

gnd14.png
Yani KAKR'nin bulunmadığı bir sistemde çitler topraklanmali mı, yönetmelikte böyle bir ayrım var mı?
 
kaçak akım koruma rölesi yoksa tel çitlerini ana potansiyel dengeleme barasına bağlamadan ayrıca topraklayabilirsiniz.
 
elektrikli çit telinden mi bahsediyorsunuz yoksa normal bildiğimiz panel çit mi?
neden topraklıyoruz?
 