Sigorta problemi yardım

cevabım şu kombi sigortası sadece kombi içindir. ha sen oraya bir priz daha koy ama priz beslemesini sigortanın çıkışında değilde girişinden al. pano içindeki sigortanda 16 A ise başka sorun kalmamıştır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2.5mm^2 kablo çekmişlerdir priz için(genede kontrol edin) bu durumda o sigortanın yerine 16 Amper B tipi sigorta bağlayabilirsiniz. Normalde kombiler için 2 Amper civarı akımlarda prizler kullanılır, sizdeki kombi prizine 2 Amper yerine 6 Amper sigorta bağlanmasının sebebi 6 Amper olanın daha düşük fiyatlı olmasıdır.

Saygılar...
 
Yanıt içi çok teşekkürler. B tipi yerine C tipi olur mu yoksa B tipi mecburi takılmalı mı. Kablo 2.5 mm karşılaştırdım fırınla. Elimde kullanılmamış c tipi 16 var da o yüzden sordum.
 
Yanıt içi çok teşekkürler. B tipi yerine C tipi olur mu yoksa B tipi mecburi takılmalı mı. Kablo 2.5 mm karşılaştırdım fırınla. Elimde kullanılmamış c tipi 16 var da o yüzden sordum.
B tipi kullanılmalıdır. Açma değeri c tipine göre daha düşüktür ve c tipi motorlarda vs. kullanılır. Btipi kullanınız.
 
Yanıt içi çok teşekkürler. B tipi yerine C tipi olur mu yoksa B tipi mecburi takılmalı mı. Kablo 2.5 mm karşılaştırdım fırınla. Elimde kullanılmamış c tipi 16 var da o yüzden sordum.

B tipininde C tipininde termik açma karakteristiği aynıdır ancak doğru olan B tipi kullanmaktır.
 
B tipi taktım arkadaşlar. Mesajlarınız için teşekkürler yardımseverliğiniz için ayrıca teşekkürler.
 