10 kW gücünde bir senkron motora en kolay nasıl yol verilir.

Kolay gelsin....
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn.testcimurat,
senkron motora asenkron motor olarak yolverilir.senkron devire yakın hızlarda doğru akım verilerek rotor ve döner alanları kilitlenmiş olur.
 
Asenkron motor olarak yol vermek için rotor sargıları kısa devremi edilecek. Birde senkron devire ulaşmadan kilitleme gerçekleşirmi ?

Kolay gelsin...
 
Rotor sargısı direnç üzerinden kısa devre edilmeli. Malumunuz senkron makine rotorunda sarım sayısı yüksek, sargı direnci düşük olduğu için asenkron çalışma sırasında endüklenecek gerilim de, akacak akım da çok büyük olur. Eğer direnç kullanılmazsa akacak akım sargıya zara verebilir. Bağlanacak direnç sargı direncinden en az 5-6 kat büyük olmalı .

Senkron devre ulaşmadan kilitleme gerçekleşir mi diye sormuşsunuz. Rotor (örneğin 4 kutuplu bir makina için), mesela 1490 küsur devride dönerken uyarmayı verip, kilitlenmeye zorlandığında, kilitlenmenin gerçekleşmesi azıcık şansa bağlı. Kilitlenme olmazsa hemen asenkron çalışmaya döndürecek (rotoru tekrar direnç üzerinden kısadevre edecek) mekanizmanız olmalı. Kilitlenmenin olmadığını aşırı stator akımından anlıyorsunuz. Rotora gerilim uyguladığınız anda bir akım darbesi oluyor, ama işler yolunda gitmişse akım anında düşüyor. Yok kilitlenmeyi sağlayamamışsanız yüksek akımda, ürkütücü sesler çıkararak! çalışıyor.

Yardımcı motorla yol verseniz?
 
sn.testcimurat,

Rotor sargıları kısa devre edilip,asenkron motor olarak yol verildikten sonra senkron devire yakın bir devirde kısa devre kaldırılacak ve rotora dc verilecek.Devir düşük iken verilen dc akım fren etkisi yapacağından yol alma akımı artar.Kilitleme gerçekleşmesi için senkron devire yakın devirlerde rotora dc verilmesi gerekir.