sayaç akım trafosu dönüştürme oran arızası

yasingul06

Üye
Katılım
1 May 2007
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
merhaba ar kadaşlar.Üç fazlı kombi sayacın 250/5 akım trafolarından biri değeri akımm değerlerini 50 oranında değil 80 oranında gibi küçültüyor,yani 400/5 akım trafosu gibi çalışıyor sanki.acaba bu indüktif ve kapasitif ceza gelme sebebi olabilir mi?sayaç nasıl tepki verir bu duruma?-saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn yasingul06, 250/5 akım trafosunun , 400/5 akım trafosu gibi ölçümleme yapması ;reaktif-kapasitif ceza nedeni olmaz fakat devletin zararda olduğunu resmeder.
 
O fazdan çekilen akımı pensampermetre ile ölçün. Diyelim ki 200A geçiyor. Akım trafosu 250/5 ise x5 sayaçta o fazdan geçen akım olarak 200/(250/5)= 4 A görmelisiniz. Eğer ki akım trafosu 400/5 ise sayaçta 200/(400/5)= 2,5A görürsünüz.
 
sayac akım trafosunun yalancısıdır akım trafosu ne derse onu yazar, tedaş zarar eder taki akım trafosu degişikligi yapana kadar trafoyu degiştirip tedaş a teslim ettiginde ekstra bi fatura gelir ayrıca sayacın ve reaktif güç kontrol rölesinin akım trafoları ayrı ayrı oldugu için genelde kapasitiften cezaya girmen gerekir
 
merhaba ar kadaşlar.Üç fazlı kombi sayacın 250/5 akım trafolarından biri değeri akımm değerlerini 50 oranında değil 80 oranında gibi küçültüyor,yani 400/5 akım trafosu gibi çalışıyor sanki.acaba bu indüktif ve kapasitif ceza gelme sebebi olabilir mi?sayaç nasıl tepki verir bu duruma?-saygılar

Kardeş iyi bir pens ampermetre ile ölç , yanlış ölçmediysen durum vahim..
İşyeri sizin değildir herhalde değil mi? Akımtrafoları bozuk değilse...
Aman dikkat ...

Ben daha önce böyle bir durumla karşılaştım..

Elektrikçinin biri gelmiş ; 150/5 akım trafosu olan bir işletmeye
Demiş ki Ben panonuzu öyle bir revize edecem ki , faturanız düşecek...
İşletme sahibi de ne bilsin tamam demiş...İyi de para vermiş...

Sonra tabii ki fatura düşmüş...

Birkaç yıl böyle kullanıyorlar...

Sonra işi bilen bir TEDAŞ çı birkaç ay sayaçları okuyor.. Şüpheleniyor..

"çünkü aynı tip işletmelere çok daha fazla fatura çıkıyor"
Neyse uzatmayalım , kontrol ediyor TEDAŞ çı arkadaş PENS ampermetre ile, tutanak tutuyor ,sonra bana geldi , O zaman savcı da benim arkadaş olur..Rica etti ,gittik kontrola , adam 100/5 akım trf takmış eski Ak.Trf. etiketlerini üzerine yapıştırmış...
Elektrikçi doğru hapise , işletme sahibi 40.000 YTL ceza ile kurtuldu...

Yoktur böyle bişey ama oluyor dikkat....
(Yeri gelmişken bunu mes.deneyim böl. de aktarayım...)
 
Son düzenleme:
aman be neler yapılıyor kaçak kullanıma giriyor 150/5 akım tr. girilmiş faturaya sayaç çarpanı olarak bu adam da bu oranı düşürmüş
 
O fazdan çekilen akımı pensampermetre ile ölçün. Diyelim ki 200A geçiyor. Akım trafosu 250/5 ise x5 sayaçta o fazdan geçen akım olarak 200/(250/5)= 4 A görmelisiniz. Eğer ki akım trafosu 400/5 ise sayaçta 200/(400/5)= 2,5A görürsünüz.

soyle bir sorum olacak akım trafosu 200/5 olan bır sayacın ekranında okudugum amper 0,20 gıbı okunuuyor deger gercek degerı hangı formulu yapmam lazım 40 ilemi carpıyorduk yoksa farklı bır formulmu vardı
cimdiden cok teşekkurler
 
okudugunuz değeri, 40 ile çarpacaksınız.
 
COK SAOLUN ZEYBEK BEY demant hesabıda aynımıydı bır kez anlatmışlardı fakat unutttum bılgılendırırsenız sevınırım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst