Merhaba arkadaşlar daha önceden kapasitif yazan yer şimdi indüktif yazıyo.durum şöyle sayaç ile kompanzasyon arası yaklaşık 1.5 km mesafeden havai hat ile geliyo ve gece de LED aydınlatma lar çalıştığından ve hat kapasitif etki yaratiyodu bu durumda ölçüm ve hesabını yaparak şönt reaktör koydum (3x3 kvar sürücülü) şöntler tam kapasite yi göremeyince röleden off set ayarından (röle gurup ARGE) devreye biraz daha şönt sürdüm ve ayarını yapmıştım güzel gidiyordu fakat 1 ay falan sonra tekrar endeks geldi kapasitif ten yine cezada bende gidip biraz daha şönt sürdüm ayarı bulmak için fakat bu sefer indüktif e girdi bu sefer ayarı tutturamadım yani şöntleri %50 devreye aldığım halde devam etti durum sizin yorumlarınız nedir merak ediyorum kapasitif yazicağı yerde neden böyle bir sapma oldu.teşekkürler
Trafo=400 Kva
akım trafosu yük az diye 75/5 koydum
Hat uzunluğu 1500 MT
Hat kesitine bakamadım
(Bu arada işletme çalışmıyor)