X/5 sayaçın akım trafosu x/1 olur ise sonuçları ne olur?

Father

Üye
Katılım
4 Nis 2013
Mesajlar
150
Puanları
6
Merhabalar üstadlar

Müşterimizi kompanzasyon işi ile uğraşır iken ilginç bi durum ile karşılaştık ve sizlerle de paylaşmak istedim.
Sayaç og'de x/5 sayacımız var ama sayaca takılan akım trafoları x/1.
Bu durumda sayacın yazacağı değerlerin hatalı olacağını söyledim ama organize sanayi çalışanları sorun olmayacağını söyledi.
Sayaç firmalarını aradım hiç biri bu soruma cevap veremedi.Sayaçların minumum ölçme akımı 5 mA'den başlıyor.
Bu durumda OG'den 100 mA geçerse sayacınız yazar mı dedim cevap veremediler. Abonenin akım trafosu 50/1 A. 0,5 class.

Sizin yorumlarınız nedir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar üstadlar

Müşterimizi kompanzasyon işi ile uğraşır iken ilginç bi durum ile karşılaştık ve sizlerle de paylaşmak istedim.
Sayaç og'de x/5 sayacımız var ama sayaca takılan akım trafoları x/1.
Bu durumda sayacın yazacağı değerlerin hatalı olacağını söyledim ama organize sanayi çalışanları sorun olmayacağını söyledi.
Sayaç firmalarını aradım hiç biri bu soruma cevap veremedi.Sayaçların minumum ölçme akımı 5 mA'den başlıyor.
Bu durumda OG'den 100 mA geçerse sayacınız yazar mı dedim cevap veremediler. Abonenin akım trafosu 50/1 A. 0,5 class.

Sizin yorumlarınız nedir?

Doğruluk Sınıfı, akım trafosunun % hata oranını belirten değerdir.

Örneğin cl: 0,5 doğruluk sınıfına sahip 300/5 bir akım trafosu, trafodan 300A bir akım geçişini % 0,5 oranında hata payı ile 298,5A veya 301,5A gibi algılayarak sekonder sargılara aktarır.

300A x ( % 0,5 ) = 1.5A *** 300A x ( % 0,5 ) = 1.5A

https://sigmaelektrik.com/akim-transformatoru-nasil-secilir/#:~:text=Doğruluk Sınıfı, akım trafosunun % hata,gibi algılayarak sekonder sargılara aktarır.

+ Ve sayaç hata oranı ?
 
Sanırım soruyu yanlış sordum,şu şekilde sorayım:

x/5 sayaca x/1 akım trafosu bağlanır mı?
Bağlanır ise endeks değerleri doğru yazar mı?

OG'den 0,1 amper geçer ise sayaçda endeksler ilerler mi?
(Akım trafo oranı 50/1)
 
Bence :
- Trafo,muhtemelen 2500 kva,
- Fazla ! yazar,
- 500 mAmperin altındaki değerleri hiç yazmaz,
- Kasıtlı ve bilinçli olarak ! böyle bir
uygulama yapıldığını düşünüyorum.
Bu,benim görüşüm.Böyle bir yanlış-
lığı ! kimler !yaptı ise,onu hiç hoşgörmezdim ! .
Bu tip sayaçların,min okuma akımı
olarak 10 mA ( Makelde ) görünü-
yor.
Yani,OG deki 100 mA i hiç görmez.
Önemli uyarı : Trafo,tahmin ettiğim
gibi 2500 kva ise,primerde 100 mA
gibi bir akım görülmesi yerine 450
mA gibi ( boşta ) bir akımdan aşa-
ğısı olamaz.Yani,sorunun kendisin-
de de bir yanlışlık var diye düşünü-
yorum.
 

Ekli dosyalar

  • MAKSAN TRAFO KAYIPLAR.jpg
    MAKSAN TRAFO KAYIPLAR.jpg
    499 KB · Görüntüleme: 21
Son düzenleme:
Akım trafoları bölge dağıtımın merkezine testine gidiyor bizim burada, yani onaysız ve testsiz trafo konulmuyor adamlar baştan test sürüşü bile yapıyorlar, 31,5 og de öyleydi en azından
 
Şöyle bir sayaç ölçebilir mi?


1709061881665.png
 
Buda ,Makel sayaç gibi 10 mA de-
ğerini okuyor.50/1 için primer-
den 500 mA geçiyor olması lazım.
Arkadaşımız,100 mA değeri ( böyle
bir değer görmemesi gerekir 2500
kva için ).Kaldıki,çarpan katsayısı !
nedeniyle sorun var zaten.
 
Kalkış akımı ile neyi kastetmişler acaba? Ölçüme başlama akımı olabilir mi? Birde referans akımı 1A yazıyor. Çoğu kombi sayaçta referans akımı 5A.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,733
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst