RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

badboy81

Üye
Katılım
23 Haz 2009
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
42
slm arkadaslar,
bu sıteye yenı uye oldum ..
bugun ilk defa rg3 12cs kullandım ve ilk sorunumu sizinle paylaşıp yardımlaşmak ıstedım.

akım trafoları 1250/5 --> oranını 250 olarak gırdım
gerilim trafosu oranını 345 olarak girdim
kademe sayısı 12
1. kademe 5 kwar
2. kademe 10 kvar
3. kademe 10 kvar
4.kademe 20 kvar (10+10)
5. kademe monofaze 4,32 civarı tam hatırlayamadım
6. kademe monofaze " "
7. kademe monofaze " "
8. kademe 20 kvar (10+10)
9. kademe 20 kvar (10+10)
10 kademe 25 kwar (10+10+2,5+2,5)
11. kademe 25 kwar (10+10+5)
12. kademe 40 kwar (10+10+20)

parca parca kondansator koymamızın nedenı panoda zaten onceden kompanzasyon mevcutmus söktüğüm rölenin markasını hatırlıyamadım yalnız monofazeydı ben rg3-12cs kullandım. sıstemın son halı yukardakı sekılde.
normal şekilde çalışıyor.
cos-fi capasitif ve indüktif 0,99
cos-fi2 capasitif ve indüktif 0,98 yaptım

sorun şu..
kondansatör alarm ışığı yanıyo, error kodlarını takip ettim 21, 25,26,27,28,29 gösteriyo
kademelerin sigortalarını kontaktörleri ve kondansatörleri kontrol ettim hepsi faal..
sorun ne su an bulamadım hala kafa yoruyorum.. eger bılgınız veya deneyımınız varsa paylasırsanız memnun olurum..
vakıt ayırdıgınız için şimdiden tesekkurler.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
...gerilim trafosu oranını 345 olarak girdim...

Röle gerilim beslemesini direkt olarak trafonun AG çıkışından (yani bildiğimiz 380Volttan) aldıysanız eğer, gerilim trafosu oranını 1 (bir) olarak girmelisiniz.


...
4. kademe monofaze 4, civarı tam hatırlayamadım
...
8. kademe 20 kvar (10+10)
9. kademe 20 kvar (10+10)
10 kademe 25 kwar (10+10+2,5+2,5)
11. kademe 25 kwar (10+10+5)
12. kademe 40 kwar (10+10+20)

kondansatör alarm ışığı yanıyo, error kodlarını takip ettim 21, 25,26,27,28,29 gösteriyo...
Bu alarm veren kademelerdeki kondansatörlerin çektikleri akımları ölçün. Röle bu kademeleri görmüyorsa mutlaka kondansatörlerde dengesiz yıpranmalar vardır (büyük ihtimalle eski olanlarda).
Bir diğer ihtimalde, akım trafo oranları çok büyük. Küçük kondansatörlerin çektikleri akımları röle algılamayıp bunları off olarak görmüş olabilir. Bu rölenin minimum algılama akımı 50mA dir. akım trafosu çevirme oranı: 250.
250x0,05=12,5A in altında akım çeken kondansatörleri röle görmeyebilir. Bu da 230V'ta 2,8kVAr monofaze kondansatör yapar. Sizin kondansatörlerini bunn üzerindeyse sorun yok. Bunlar teoride. İş uygulamaya geldiğinde bazen röle bu küçük kondansatörleri görebiliyor. (Sizin 5kVAr'lık kondansatöre sorun çıkarmadığı gibi.)
 
genc arkadas tesekkur ederim, yarın gerilim trafosu oranını düzelticem kondansatorlerıde tekrar gözden gecırıcem, inşallah düzelir..
bu hata kodlarının nedeni bunlar dısında bısey olamaz degılmı?

birde 1. kademedekı kondansatörü değiştiriyim mi 10 kvar lıkla.
 
Son düzenleme:
Olmamalı.
5kVAr'lık kondansatör dursun şimdilik. Eğer ki problemler çıkarsa 7,5kVAr'la değiştirin.
Bir de entes röle şunu önerir: İlk kademedeki kondansatör en büyük güçlü trifaze kondansatör olmalı. Rölenin klemenslerinden iki kablonun yerini değiştirerek bu işi kısa sürede halledebilirsiniz (Bu işlemden sonra yeniden autoset-up yaptırmanız gereecek.)
 
sayın genç arkadaşın dediği gibi gerilim trafofunun oranını düzeltmelisin bir bu entes rg3 rölnin birinci kademesine 3 fazlı büyük bir güç kondansatörü bağlamalınız bunun nedeni röle kademeleri tanırken birinci kademeden başlar bu nedenle ilk kademenizi büyük güçte tri fazlı bir kondansatör bağlamak gerekir
 
slm arkadaslar,
bu sıteye yenı uye oldum ..
bugun ilk defa rg3 12cs kullandım ve ilk sorunumu sizinle paylaşıp yardımlaşmak ıstedım.

akım trafoları 1250/5 --> oranını 250 olarak gırdım
gerilim trafosu oranını 345 olarak girdim
kademe sayısı 12
1. kademe 5 kwar
2. kademe 10 kvar
3. kademe 10 kvar
4.kademe 20 kvar (10+10)
5. kademe monofaze 4,32 civarı tam hatırlayamadım
6. kademe monofaze " "
7. kademe monofaze " "
8. kademe 20 kvar (10+10)
9. kademe 20 kvar (10+10)
10 kademe 25 kwar (10+10+2,5+2,5)
11. kademe 25 kwar (10+10+5)
12. kademe 40 kwar (10+10+20)

parca parca kondansator koymamızın nedenı panoda zaten onceden kompanzasyon mevcutmus söktüğüm rölenin markasını hatırlıyamadım yalnız monofazeydı ben rg3-12cs kullandım. sıstemın son halı yukardakı sekılde.
normal şekilde çalışıyor.
cos-fi capasitif ve indüktif 0,99
cos-fi2 capasitif ve indüktif 0,98 yaptım

sorun şu..
kondansatör alarm ışığı yanıyo, error kodlarını takip ettim 21, 25,26,27,28,29 gösteriyo
kademelerin sigortalarını kontaktörleri ve kondansatörleri kontrol ettim hepsi faal..
sorun ne su an bulamadım hala kafa yoruyorum.. eger bılgınız veya deneyımınız varsa paylasırsanız memnun olurum..
vakıt ayırdıgınız için şimdiden tesekkurler.

Program seçimini PS-10 yapmazsanız röle kademe güçlerini kendi belirlemez. Diğer programlarda örneğin PS-1'de röle 1.kademeyi algılar diğerlerini ona göre hesaplar. Kademeler farklı güçlerde olduğundan röle hata verir. Sorununuz bu görünüyor sn arkadaşım. Entes sitesinden kullanım kılavuzunu detaylı incelerseniz olayı anlarsınız. (Gerilim trafosu ile ilgili yapılan uyarılar doğrudur.)
 
gerilim trafosu oranını değiştirdim 1 yaptım.
1. kademedekı kondansatoru 10 kvarla değiştirdim.
sonra 1. kademe en yuksek dediğiniz için rölenin arkasındakı uclardan 1 ve 12 yı değiştirdim yani 1. kademe 40 kvar (10+10+20) 12. kademe 10 kvar olmus oldu.

hata 21 25 26 27 28 29 duzeldı o ısık yanmıyor atık
simdi % ısıgı yanıyo ve hata kodu 8 gösteriyo
reaktif kapasitif oran ayarlanan değerin üstünde yazıyo

ne yapmam gerekıo yardımcı olurmusunuz?
 
Sn. badboy81,
Bu alarm kodu şunu belirtir:
Rölenin enerji sayacındaki endekslere göre, kapasitif oran, ayarlanan sınır değeri aşmakta.
Rölede fabrika ayarı olarak kapasitif sınır değeri %10 veya %15 idi. Bunlar sadece uyarı için konulmuş röle özelliği.
İşletme kapasitife giriyorsa, kompanzasyon normal bir şekilde çalışırken, röle üzerindeki cos fi değerlerinin önünde eksi (-) işareti olmalı.

Siz sayaç endeksini takip ederek indüktif ve kapasitif oranları takip edin. Gerekirse kondanstör dizilimleride düzenleme gerekebilir.
Bir de şunlar olabilir:
İşletmede kapasitif özellikli yükler olabilir (UPS, çok miktarda tasarruflu lamba).
Röle kademe bırakma süresi yüksek olabilir. Bunu düşürün.
 
genc arkadas tesekkur ederım..
ya bı sorun daha var
fabrika calısırken bı sorun yok yanı cezaya gırmıyo ama fabrıka bostayken ınduktıf yazıyo .. bunun sebebı ve cozumu ne olabılır?
motorlar calısmazken lambalar ofis gerecleri ve 1 tane kucuk motor var o calısıyo arada
 