Kompanzasyon sorununa bakarmısınız

Katılım
14 Nis 2018
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
30
XPZPkO.jpg



Merhaba ustalarim küçük bir işletme 20 oda apart bir otel

1. Kademe 1 kvar 3p
2. Kademe 2.5 Kvar 3p Şönt rekatör ( S-T fazina bağli 0,80 kvar olarak faz başina değer vermekde ) elimde başka reaktör yokdu
3. Kademe ve 12 . Kademe Arasi 0,5 kvar 1p Kondastör .

Sistem tam yükte s-t fazlarina capasitif yazmakda.
Boşdayken ise fazlar hem capasitif hem indüktif yazmakda

İşletmenin sözleşme gücü 23 kw

Ceza oranımız 15- 33 olmakda bu sebeple sanırım

sistem tam yükte raktörüde devreye alarak ortalama değerlere indiriyor kendını

İlk sorum acemi sorusu ?

Röle neden Rekatörü çekerek üzerini kondanstörle tamamlayarak değerleri aşağiya indirmiyor. ? (Boşda)
Kondanstör değerlerini 0,5 den 0,2 ye indirsem en azından indüktif değeleri biraz daha aşağiya çekebilirmiyim. Röle indüktif yazarkende devreye kondanstör almamakda aldığında capasitif yazmaya başliyor sanırım.


Soruna yaklaşım tarzım yanlış olabilir büyük yüklerde sorun yaşamıyorum ama ufak işletmeler hep uzmanlık istiyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
XPZPkO.jpg



Merhaba ustalarim küçük bir işletme 20 oda apart bir otel

1. Kademe 1 kvar 3p
2. Kademe 2.5 Kvar 3p Şönt rekatör ( S-T fazina bağli 0,80 kvar olarak faz başina değer vermekde ) elimde başka reaktör yokdu
3. Kademe ve 12 . Kademe Arasi 0,5 kvar 1p Kondastör .

Sistem tam yükte s-t fazlarina capasitif yazmakda.
Boşdayken ise fazlar hem capasitif hem indüktif yazmakda

İşletmenin sözleşme gücü 23 kw

Ceza oranımız 15- 33 olmakda bu sebeple sanırım

sistem tam yükte raktörüde devreye alarak ortalama değerlere indiriyor kendını

İlk sorum acemi sorusu ?

Röle neden Rekatörü çekerek üzerini kondanstörle tamamlayarak değerleri aşağiya indirmiyor. ? (Boşda)
Kondanstör değerlerini 0,5 den 0,2 ye indirsem en azından indüktif değeleri biraz daha aşağiya çekebilirmiyim. Röle indüktif yazarkende devreye kondanstör almamakda aldığında capasitif yazmaya başliyor sanırım.


Soruna yaklaşım tarzım yanlış olabilir büyük yüklerde sorun yaşamıyorum ama ufak işletmeler hep uzmanlık istiyor.


Sisteminizde kapasitif reaktif sınırı aşmış durumda sözleşme gücü olarak %20-%33 e tabisiniz.Yani kapasitif %20 endüktif de en fazla %33 olabilir.Şönt rekatör miktarını biraz yükseltin mesela faz başına 5 er kvar olarak tanıtın.Rölenin bu şönt leri düzenli sürmesi içinde 0.5 den başlayarak 1-1,5-3-5 gibi kondansatör dizilimini tamamlamanız gerekir.
 
Röle ana ekranında KADEMELER yazan menüye girin.devredeki kondansatörleri manuel devre dışı bırakın.bu durumda sol tarafta göreceğiniz değerler sistemin kondansatör ya da reaktör ihtiyacını belirtir.Fazlar arası dengesizliği belirledikten sonra.
1 adet super svc + dengesizliğin 1 tık üstü kondansatör ve reaktör bağlayın faz başına svc ye ve sorununuz ortadan kalksın.
Kael Super SVC de röle değiştiremenize gerek yoktur mevcut sistem ile uyumlu çalışabilir.
http://www.kael.com.tr/pdf/SUPER SVC kullanım kılavuzu.pdf
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst