Reaktif Röle (ENTES RG12C) Monofaze Kondansatörü (0,55kVar) Neden Tanımaz?

Katılım
12 Nis 2013
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
42
REAKTİF RÖLE (ENTES RG12C) MONOFAZE KONDANSATÖRÜ (0,55kVar) NEDEN TANIMAZ yardımcı olursanız sevinirim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
0,55 KVAR monofaze kondansatör yaklaşık 2,5 amper akım çeker .reaktif röleler en az 5mA akıma kadar olan akımları algılayabilir yani 5 mA in altını algılamaz. muhtemelen seçilen akım trafosu büyük olduğu için kondansatörü algılamıyor. akım trafosu 300/5 ve üstü ise algılamıyor olabilir.
 
Teşekür ederim enteslede görüştüm akım trafolarını değiştirmem gerektiğini söyledi.
 