reaktif güç kontrol rölesi akım trafosu ayrımı olması gerekiyor.

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
reaktif güç kontrol rölesi akım trafosu ayrımı olması gerekiyor. multimetrenin akım trafosuna bağlasak bir sorun olur mu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
çok sorun olmaz ama genelde ayrı yapmak daha doğru ölçüm elde edilmesini sağlar
 
ayrı olması her zaman iyidir hatayı engeller
 
Sn.emreceyhan66,bu akım trafosu gücü ile devresindeki alıcıların gücü ile alakalı bir durumdur.Akım trafonuz alıcıların gücünü karşılayabiliyorsa mesele yoktur.Normalde 10VA.gücündeki bir akım trafosu hem R.G.K.Rölesini hem Analizörü besleyebilir.
 
Seri bağlanmasında hiç bir sakınca yoktur. İç dirençlerden kaynaklanan "çok çok minik" bir farklılık olacaktır ama neticede sağlıklı bir ölçüm alabilirsiniz ve hiç bir problem de olmaz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,720
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst