Akım trafosu Mesafesi

- Artık,genelde,düşük akım çalışma-
larında,kapasitiflik sorununa çok rastlanmaktadır.Bu nedenle,seçile-
cek kompanzasyonun,SVC sürücülü
olması kaçınılmazdır.1000 - 2500 kva lık kurulumlar için,3x10 kvar lık
dürücülü sistem düşünmekte yarar
vardır,
- Statik kontaktör,özel durumlar için
düşünülebilir.Klasik tip kontaktör
dışına çıkılmasına gerek yoktur,
- Modaya uyup ! , rezonans filtresi
yapılmak düşünülecekse,hesaplar
% 5,67 yi gösterse bile, %7 olarak ta-
sarımlanmalıdır,
- Baştan yapılan hessplamalara gö-
re çıkan kvar ihtiyacı % 10 fazlası
ile tesis edilmeledir,
- Trifaze gurupların , koruma sigorta-
ları trifaze ! olarak seçilmelidir,
- Ucuz oluyor diye NH sigorta kullan-
mak yerine ,bağlı olduğu noktadaki
kısadevre akımına uygun kompakt
şalterler kullanılmalıdır,
- Her kontaktör bobin devresi üzeri-
ne 0,5 - 1 amper B tip otomatik ( kı-
sadevre akımı yüksek ise kartuşlu !
tip ) koruma sigortası konmalıdır,
- Artık,modern tüm rölelerde,elle test
yapma imkanı var.Bu nedenle,kopya-
la yapıştırcıların 1-0-2 tipli test anah-
tarı konmasına lüzum yoktur,
- Harmonik filtre ( doğru ismi rezo-
nans filtresidir ) yapılacak ise,reak -
törlerin,düşük kayıplı olanı seçilme-
lidir.Fazladan ödenen para ! kendi-
ni 1-2 yılda geri öder !
- SVC li tesisler için,monofaze gu -
rup oluşturulmasına ! ihtiyaç ( be-
nim fikrim,tartışmam ;) ) yoktur,
- Kompnzasyon tesisleri,ana bara
devamı baralı olarak değil,3-5 mt
uzağa kablolu olarak düşünülme-
lidir Oradaki olaylar ! ,ana barayı et-
kilememelidir,
-Ana tesis kalitesi Murat 124 bile olsa,kompanzasyon,Ferrari kalite-
sinde olmalıdır.
Bu görüşlerin tamamı,yazılan her
kaleminden kazık yemiş birisi ola-
rak bana aittir.Tartışmak,düşünce-
lerimi değiştirmeyecektir.:oops::D
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar sahada başka bloklar yapıldı mecburen akım trafosu ana kolona almam gerekiyor ama mesafe yaklaşık 150 metre trafo 400 Kva 600/5 akım trafosu ile bir sorun çıkarmı yada bildiğiniz bir yöntem varmı
Akım trafonuzun gücünü 10 va kabul edersek P=(R x I^)+(kompanzasyon rölesinin iç kaybı) Kompanzasyon rölesinin iç kaybı 3 VA civarındadır . I =5 A. olur en fazla .Akım trafosu sekonderi 5 A.olduğu için) P=10 VA di. Akım trafosunun gücünün bu yuku karşılayabılmesi gerekir. Ohalde
10=R x 5x5+3 R=7/25 R=0,28 ohmm olmalıdır .Yani 150 metre cekeceğimiz kablonun direnci 0,28 ohmm olmalıdır.İletken gidiş ve dönüş olduğu için 300 mtre mesafa kabul edilir R=mesafe /(56xkesit) R=(2X150)/(56X kesit) kesit=300/(Rx56) kesit=300/(0,28x56)=19 mm2 hesaplanır.
4x10 NYY kabloyu (10+10) ve (10+10) bağlatsnız sorun çıkmaz
Akım trafonuzun gücünü 10 va kabul edersek P=(R x I^)+(kompanzasyon rölesinin iç kaybı) Kompanzasyon rölesinin iç kaybı 3 VA civarındadır . I =5 A. olur en fazla .Akım trafosu sekonderi 5 A.olduğu için) P=10 VA di. Akım trafosunun gücünün bu yuku karşılayabılmesi gerekir. Ohalde
10=R x 5x5+3 R=7/25 R=0,28 ohmm olmalıdır .Yani 150 metre cekeceğimiz kablonun direnci 0,28 ohmm olmalıdır.İletken gidiş ve dönüş olduğu için 300 mtre mesafa kabul edilir R=mesafe /(56xkesit) R=(2X150)/(56X kesit) kesit=300/(Rx56) kesit=300/(0,28x56)=19 mm2 hesaplanır.
4x10 NYY kabloyu (10+10) ve (10+10) bağlatsnız sorun çıkmaz
3 faz için (10+10)-(10+10)-(10+10) yani akım trafosu na 20 mm2 kablo bağlanmış olacaktır.Akım trafo ve röle bağlantıılerı için adaptör yapılmalıdır.25 mm2 kesitten büyüğü girmiyor
 
Son düzenleme:
Sn. abim.Sekonderi 1 olan akım trafosunda ne olur ? Biliyorsunuz,
yeni tip rölelerde,1 amper içinde set değeri var.Veya,diğer 2 alterna-
tif ! olabilirmi ?
1- Rölesinde 1 amp.girişi olmayan lar,akımı 1 amper olarak götürüp,
5 / 1 akım trafosu tersten 5 amper
çıkışını röleye girse olurmu ?
2- Yine,rölesinde 1 amper girişi ol-
mayanlar,akımı 1 amper götürüp,
röle akım trafosu değer girişini 5
kat yüksek olarak girse olurmu ?
 
Son düzenleme:
Sn. abim.Sekonderi 1 olan akım trafosunda ne olur ? Biliyorsunuz,
yeni tip rölelerde,1 amper içinde set değeri var.Veya,diğer 2 alterna-
tif ! olabilirmi ?
1- Rölesinde 1 amp.girişi olmayan lar,akımı 1 amper olarak götürüp,
5 / 1 akım trafosu tersten 5 amper
çıkışını röleye girse olurmu ?
2- Yine,rölesinde 1 amper girişi ol-
mayanlar,akımı 1 amper götürüp,
röle akım trafosu değer girişini 5
kat yüksek olarak girse olurmu ?
1)
Akım trafonuzun gücünü 10 va kabul edersek P=(R x I^)+(kompanzasyon rölesinin iç kaybı) Kompanzasyon rölesinin iç kaybı 3 VA civarındadır . I =1 A. olur en fazla .Akım trafosu sekonderi 1 A ISE olduğu için) P=10 VA di. Akım trafosunun gücünün bu yuku karşılayabılmesi gerekir. Ohalde
10=R x 1x1+3 R=7/1 R=7 ohmm olmalıdır .Yani 150 metre cekeceğimiz kablonun direnci 7 ohmm olmalıdır.İletken gidiş ve dönüş olduğu için 300 metre mesafa kabul edilir R=mesafe /(56xkesit) R=(2X150)/(56X kesit) kesit=300/(Rx56) kesit=300/(7x56)=0,8 mm2 hesaplanır.
2x2,5 +2x2,5+2x2,5 çekilebilir.(1 amper girişle çalişan ölçü aletinin akım girş tüketimi kaç VA bilmiyorum.Yine 3 VA kabul ettim.Ama herm şeye rağmen X/1 amper akım trafosu ile çalışan olçü altlerinde besleme kablosu kesiti fevkalade düşük çıkıyor

2)Akım trafosunu ters bağlayarak akım düşermi veya artarmı veya % ? yüke kadar doğru çevrim yapar bilmiyorum.Bu maksatla akım trafoları ile test yapmayı düşünüyorum..Saygılarımla
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,757
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst