Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
reaktif güç kontrol rölesi akım trafosu ayrımı olması gerekiyor.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sn.emreceyhan66,bu akım trafosu gücü ile devresindeki alıcıların gücü ile alakalı bir durumdur.Akım trafonuz alıcıların gücünü karşılayabiliyorsa mesele yoktur.Normalde 10VA.gücündeki bir akım trafosu hem R.G.K.Rölesini hem Analizörü besleyebilir.
Seri bağlanmasında hiç bir sakınca yoktur. İç dirençlerden kaynaklanan "çok çok minik" bir farklılık olacaktır ama neticede sağlıklı bir ölçüm alabilirsiniz ve hiç bir problem de olmaz.