reaktif güç kontrol rölesi akım trafosu ayrımı olması gerekiyor.

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
reaktif güç kontrol rölesi akım trafosu ayrımı olması gerekiyor. multimetrenin akım trafosuna bağlasak bir sorun olur mu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
çok sorun olmaz ama genelde ayrı yapmak daha doğru ölçüm elde edilmesini sağlar
 
ayrı olması her zaman iyidir hatayı engeller
 
Sn.emreceyhan66,bu akım trafosu gücü ile devresindeki alıcıların gücü ile alakalı bir durumdur.Akım trafonuz alıcıların gücünü karşılayabiliyorsa mesele yoktur.Normalde 10VA.gücündeki bir akım trafosu hem R.G.K.Rölesini hem Analizörü besleyebilir.
 
Seri bağlanmasında hiç bir sakınca yoktur. İç dirençlerden kaynaklanan "çok çok minik" bir farklılık olacaktır ama neticede sağlıklı bir ölçüm alabilirsiniz ve hiç bir problem de olmaz.
 