Endeks takibini günlük yapmanız,karar vermenize yardımcı olur.Bu arada,röledeki ölçüm değerleri ile,sayaç değerlerinide karşılaştırmanızda yarar var.

kapasitif %35 çıkıyorsa ihtimal yapışık kontaktör var kontrol ve tespitinizi yapmanız tesis indüktif veya kapasitife doğru artış veya düşüş gösterdiğinde sayacınız buna tepki veriyor mu kontrol etmeniz sayaç hatası mümkündür akım trafolarınızın bir veya ikisinde polarite kontrolü yapmanız sonradan müdahale oldu ise röle ayarlarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekmektedir. kolay gelsinbaşka mağazada, sayaç endekslerini 1 hafta arayla aldığımda kapasitif %35 çıkıyor rölede herşey normal gözükyor ayrıca kompanzasyonda düzgün çalışyor, sizce sayacın arızalı olduğunu endekslerden anlayabilir miyiz?
Üstad kompanzasyon akım trafosunu sayaçtan önce veya sonra almak adına bır mevzuat açıklaması var mı? Örnek bir işletmede sayaç binaya 150m uzaklıktadır. Kompanzasyon akım trafoları bına içerisindedir. Dolayısıyla akım trafoları da bına da.. Bu durum da, aradaki AG kablosu kompanze edilmiyor. Durum değerlendirmesi ne olur o zmnSayaç ve kompanzasyon rölesinin akım trafoları aynı olması gerekmez bu dağıtım şirketinin sistemine akım trafo oranı girmesi ile alakalı bir durumdur. Ölçümler hatalı değildir ama oranlar farklıdır sadece buda uygulamada hataya neden olmaz. Örnek verirsek 250/5 akım trafosu normalde varsa sayaç ölçümü için bu sistemde 150/5 girilmişse faturalandırma hatalı olur. Yoksa kompanzasyon ve sayaç akım trafolarından aynı akım geçecektir. Cihazlar da buna göre işlem yapacaktir. Aynı olması zorunluluk değil farklı olmasıda ölçümde hataya neden olmaz.
Üstad kompanzasyon akım trafosunu sayaçtan önce veya sonra almak adına bır mevzuat açıklaması var mı? Örnek bir işletmede sayaç binaya 150m uzaklıktadır. Kompanzasyon akım trafoları bına içerisindedir. Dolayısıyla akım trafoları da bına da.. Bu durum da, aradaki AG kablosu kompanze edilmiyor. Durum değerlendirmesi ne olur o zmn