Arkadaşlar merhabalar
Akım trafosunu seçerken teorik olarak = kurulu güç/(1.73*380) formülünden çıkan nominal akımın bir üst değeri seçilir.
bu förmülden benim akım değerim 121 amper çıktı.Bu hesaba göre 125/5 yada 150/5 kullanıcam.
Fakat çekilen toplam akımı gidip ölçtüğümde 80 amper cıkıyo varsayalım.
Bu durumda 100/5 mi kullanmam gerek yoksa 125/5 mi seçmem gerekiyor.
Teoriyi mi dikkate almalıyım uygulamayı mı dikkate almalıyım.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar merhabalar
Akım trafosunu seçerken teorik olarak = kurulu güç/(1.73*380) formülünden çıkan nominal akımın bir üst değeri seçilir.
bu förmülden benim akım değerim 121 amper çıktı.Bu hesaba göre 125/5 yada 150/5 kullanıcam.
Fakat çekilen toplam akımı gidip ölçtüğümde 80 amper cıkıyo varsayalım.
Bu durumda 100/5 mi kullanmam gerek yoksa 125/5 mi seçmem gerekiyor.
Teoriyi mi dikkate almalıyım uygulamayı mı dikkate almalıyım.


150/5 kullanman lazım akım trafosunun az büyük olması sorun çıkarmaz.
 
hesab yaparken Burda kurulu gücemi yoksa taleb gücüne bakacağız.
 
Arkadaşlar merhabalar
Akım trafosunu seçerken teorik olarak = kurulu güç/(1.73*380) formülünden çıkan nominal akımın bir üst değeri seçilir.
bu förmülden benim akım değerim 121 amper çıktı.Bu hesaba göre 125/5 yada 150/5 kullanıcam.
Fakat çekilen toplam akımı gidip ölçtüğümde 80 amper cıkıyo varsayalım.
Bu durumda 100/5 mi kullanmam gerek yoksa 125/5 mi seçmem gerekiyor.
Teoriyi mi dikkate almalıyım uygulamayı mı dikkate almalıyım.
Eğer projeyi onaylatman gerekiyorsa teorik yolundan gitmen gerekiyor yada demand alıp ona göre projeyi onaylatman gerek
 