Reaktif Güç kontrol rölesi akım trafosu ayarı ?

Yeni nesil RGK larda sadece, akım trafosu primer değeri veya akım trafosu çevirme oranı girilir. C/K ayarı ise eski nesil rölelerde var idi. Bence hem akım trafo bilgisi, hem C/K ayarı aynı rölede olmamalı..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kompanzasyon Röleleri marka ve modellerine göre akım trafosu oranının farklı farklı ayarlanmasını gerekebilir. rölenizin markasını verirseniz yada kullanma kılavuzunu forumdada bulabilirsiniz.
 
sisteme girilen otomatik c/k orandır.Başka değer girilmez.Aklınızda bulunsun.Şebeke analizörlerinde ve multimetrelerde yukarıda arkadaşların bahsettiği 60/5=12 değeri giriliyor.Ayrıca malzemenin içinden çıkan datasheetlerde detaylı veriler bulunmaktadır.
 
sistem hiç akım çekmiyordur yada akım trafosundan akım bilgisi alınamıyordur.
arkadaşlar kafam heralde başka bir yerde idi yanlış bilgi vermişim şimdi mesajları kontrol ederken gördüm.evet - değerli görünüyorsa sürekli kondansatör fazlalığı var demektir.özür dilerim.insallah okuyanlarda yanlış oldogunu farketmişlerdir.
 
konu biraz eskide kalmış ama bir şey sormak istiyorum. Entes RG12T reaktif güç kontrol rölesi, tek fazlı olduğu için akım trafosunun primer değerini mi girmek gerekir? Entes RG3 12C reaktif güç kontrol rölesi, üç fazlı olduğu için akım trafolarının dönüştürme oranını mı girmek gerekir?
 

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,970
Kullanıcılar
449,614
Son üye
Canipk

Yeni konular

Geri
Üst