reaktif güç kontrol rölesi akım trafosu ayrımı olması gerekiyor.
Sn.emreceyhan66,bu akım trafosu gücü ile devresindeki alıcıların gücü ile alakalı bir durumdur.Akım trafonuz alıcıların gücünü karşılayabiliyorsa mesele yoktur.Normalde 10VA.gücündeki bir akım trafosu hem R.G.K.Rölesini hem Analizörü besleyebilir.
Seri bağlanmasında hiç bir sakınca yoktur. İç dirençlerden kaynaklanan "çok çok minik" bir farklılık olacaktır ama neticede sağlıklı bir ölçüm alabilirsiniz ve hiç bir problem de olmaz.