reaktif güç kontrol rölesi akım trafosu ayrımı olması gerekiyor. multimetrenin akım trafosuna bağlasak bir sorun olur mu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
çok sorun olmaz ama genelde ayrı yapmak daha doğru ölçüm elde edilmesini sağlar
 
ayrı olması her zaman iyidir hatayı engeller
 
Sn.emreceyhan66,bu akım trafosu gücü ile devresindeki alıcıların gücü ile alakalı bir durumdur.Akım trafonuz alıcıların gücünü karşılayabiliyorsa mesele yoktur.Normalde 10VA.gücündeki bir akım trafosu hem R.G.K.Rölesini hem Analizörü besleyebilir.
 
Seri bağlanmasında hiç bir sakınca yoktur. İç dirençlerden kaynaklanan "çok çok minik" bir farklılık olacaktır ama neticede sağlıklı bir ölçüm alabilirsiniz ve hiç bir problem de olmaz.
 