Ray tipi toprak klemensine bağlantı

Katılım
10 Ara 2006
Mesajlar
121
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ray tipi klemensler takıldıkları klemens rayına fiziksel olarak iletim yapacak şekildedir. Biz de elektrik panolarında kullandığımız ve aynı raya monte edilmiş toprak klemenslerime ayrıca kablo çekerek bağlantı yapmamız gerekir mi ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ray panoya bağlı olduğu için panonun gövdesini topraklamak yeterli
tabi ray mesnet izolatör üzerinde montajlı ise ray ile pano arası jumper atmak gerekir.
 