Son 3 ayda 2 kez yaşadığımız bir arıza var. Binada bulunan bütün kaçak akım röleleri atıyor, arızayı takip ettiğimizde trafo panosunda nötr toprak arasını 220v ölçtük. Trafoyu kapatıp Jeneratör den enerji veriyoruz yine trafo çıkış panosunda nötr toprak arası 220v. Trafoyu kapattığımız halde nasıl oluyor da trafo çıkış panosunda nötr toprak arası 220v görünüyor?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
topraklama olan tesisatta nötr toprak 1 volt olması gerekir sizde sanki nötr ve toprak bağlanmış sıfırlama var
 
Bu arıza oluştuğunda oluşan diğer gerilimler nedir?
VA-VN=?.....A fazının nötr'e göre gerilimi
VB-VN=?.....B fazının nötr'e göre gerilimi
VC-VN=?.....C fazının nötr'e göre gerilimi
 
Trafonun yıldız noktasından çıkan nötr kablosu tevzipanosunda veya sonrasında gevşek bağlantılı,korozyon oluşmuş gibi bir durum olmalı....
 