Faz-toprak arası fazla voltaj

Ahmetgng

Üye
Katılım
17 May 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba öncelikle forumdaki benzer konuları araştırıp okudum ancak aradığım cevabı bulamayınca yazmak istedim. 5 katlı bir Teknokent binasında artık akım anahatarı test ederken cihaz uyarı vermesi üzerinde pirizler üzerinden voltaj ölçümleri yaptım. Aynı priz üzerinde L-N arası 220v ölçerken L-PE arasını 255v ölçtüm ve N-PE arasını da 35v ölçtüm. Bu ölçümleri binanın her katından en az 2 oda olacak şekilde 5 katta da yaptım. Ve prizler toprak hattında 30-50v arasında voltaj olduğunu gördüm. Bu duruma ilave olarak 4 ve 5. katlarda 1-2 prizde aldığım değerlerde L-N 230V L-PE 205V PE-N 25V şeklinde olduğunu gördüm. Tesisin trafo gücü 630kva bunun o an için yaklaşık 25-30kva lık kısmı kullanılıyordu. Ayrıca upslerin bağlı olduğu prizlerde yaptığım ölçümlerde değerler gayet olması gerektiği gibiydi. son olarak binada ortak alan olarak her katta mutfak bulunmakta. Mutfak prizlerinde de ölçüm yaptım onlarda da herhangi bir sorun görmedim.

fazlar arası yük dağılımlarının dengesiz olması nötr üzerinde böyle bir voltaja sebep olurdu diye düşünüyorum.

Sizin bu konu hakkındaki fikir ve önerileriniz nedir ?
Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ölçümleri şu şekilde yaparsanız, daha iyi yorumlayabiliriz.

1-Trafonun hemen çıkışındaki ADP'de
L1-N
L2-N
L3-N
L1-T
L2-T
L3-T
N-T

2- Kat-1, 2, 3, 4 ve 5 Tali panolarında
L1-N
L2-N
L3-N
L1-T
L2-T
L3-T
N-T
 
Merhaba öncelikle forumdaki benzer konuları araştırıp okudum ancak aradığım cevabı bulamayınca yazmak istedim. 5 katlı bir Teknokent binasında artık akım anahatarı test ederken cihaz uyarı vermesi üzerinde pirizler üzerinden voltaj ölçümleri yaptım. Aynı priz üzerinde L-N arası 220v ölçerken L-PE arasını 255v ölçtüm ve N-PE arasını da 35v ölçtüm. Bu ölçümleri binanın her katından en az 2 oda olacak şekilde 5 katta da yaptım. Ve prizler toprak hattında 30-50v arasında voltaj olduğunu gördüm. Bu duruma ilave olarak 4 ve 5. katlarda 1-2 prizde aldığım değerlerde L-N 230V L-PE 205V PE-N 25V şeklinde olduğunu gördüm. Tesisin trafo gücü 630kva bunun o an için yaklaşık 25-30kva lık kısmı kullanılıyordu. Ayrıca upslerin bağlı olduğu prizlerde yaptığım ölçümlerde değerler gayet olması gerektiği gibiydi. son olarak binada ortak alan olarak her katta mutfak bulunmakta. Mutfak prizlerinde de ölçüm yaptım onlarda da herhangi bir sorun görmedim.

fazlar arası yük dağılımlarının dengesiz olması nötr üzerinde böyle bir voltaja sebep olurdu diye düşünüyorum.

Sizin bu konu hakkındaki fikir ve önerileriniz nedir ?
Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Evet bende merak ediyorum bu durumu..
 
Tekrar merhaba ilgili problemi çözdük konuyu buraya taşıdık sizlerede paylaşayım sizlerde bilin istedim. sorun sayaç panosundaki topraklama kablosunun toprakla teması olmamasından kaynaklanmış. Üzerinde her odaya ait sayaçların olduğu bir pano var bu panonun örtü saçlarını kaldırıp incelediğimde tüm bağlantıların normal olduğunu toprak klemensine ise bir kablo girdiğini ancak çıkmadığını farkettim. sonradan baktım ki girdikleri kablo odalardaki prizlere çektikleri kabloymuş ancak diğer taraftan toprak barasıyla irtibatlanmamış. hemen orada bulduğum bir kabloyla klemensin altından toprak barasına bir bağlantı yaptım sonrasında sorun çözüldü.

açıkçası böyle bir problemin bu kadar da basit ve devreye alan kimselerin ihmal edeceği görmezden geleceği aklımın ucundan geçmezdi. çözümü hep karmaşık noktalarda ararken aslında gözümüzün önündeymiş.

Yine de ilgi alaka gösterip cevap veren herkese teşekkür ederim.
 