Motor Termik Attırıyor

motorun demeraj akımı yüksek olduğu için yeterli gelmiyordur termikte gecikmeli olarak secmelisiniz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
muhtemelen kısa süreli dur kalklardan kaynaklanan sıcaklık artışından olabilir,malzeme sıkışmasından olabilir,bağlantılarda bir gevşeklik var ise gene yapar,9,5 A YILDIZ ÜÇGEN devresi ise şayet (genelde termik ana kontaktör çıkışına takılır ) faz başına 19 A eder buda zaten klasik bir asenkron motor için bu değer yüksektir,yükü azaltma gibi bi durumun var ise yükü azalta bilirsin,hareketli bir aksamda ise motor kablolarında izolasyon kaybı olabilir şaseye kaçak olabilir,sargılarda inceden bi kavrulma başlıyo olabilir...vs.vs
 
motor sürekli dur kalk yaptığı için termik özelliğini kaybetmiş olabilir nasıl bir termik kullanıyorsunuz bilemiyorum ama siemens veya temecaque marka kullanın derim
bşrde şu var motor ilk kalkınma anında kaç amper akım çekiyor onuda bir ölçün ona göre termik ayarını yapın kolay gelsin.
 
7,5kw'lık bir motorun nominal akım değeri ortalama 14amperdir. Senin yükteki ölçümün 9,5 amper ölçmüşsün, termik de 12 amper ayarlanmış, bu ayar düşük bir kere. Proplemin kaynağını en sağlam motorun çektiği akım değerini kesintisiz ölçersen bulabilirsin. Sonuçta 2 dk devrede kaldığını söylemişsin. Çözümü zor bir durum değil, sadece tespitini sürekli kıl sonuç alacaksındır.
 
motorların termık attırma sebeblerınden bırıde kontakların meme yapması
baglantılarda azda olsa gevseklik ve termık elemanın bımetal omrunun tukenmesı olabılır
 
arkadasların dedıgı dogrudur sanırım ynlıs kullanıyorsun genelde 7.5 kw motorlar yıldız ucgen calısır dur kalk surelerı cok kısa termıgını buyutmen sart ama sunuda unutmakı bu sekılde devrede bır elemana sıkıntılanır (bozulur )
bu arada seenın olcmus oldugun deger sabıt calısma akımı sanırım bu senı aldatmasın
 
termiğin amperajını arttırırsan sorunu tekrarlamayacağını düşünüyorum demenaj esnasında ısınmadan dolayı atıyor diye düşünüyorum
 
Merhaba arkadaşlar.
elimizde 1adet 7,5kw lık bir motor var.motor sargıları sağlam faz başına çektiği akımda 9,5A termik röle 12A olduğu halde günde 3-4 kez termik attırıyor.bunun hakkında yorumunuz varmı arkadaşlar..?
motorun çalışma şekli= 2 dk.çalışıp duruyor.3 dk.bekledikden sonra tekrar 2 dk. çalışıp duruyor.

tahmınımce motorunuz hıdrolık pompa yada kımyasal pompa motoru olabılır ve muhtemelen nem yada toza maruz kalan bıryerde bulunmakta

tesısatı ıyıce kontrol edın gevşek baglantı varmı termık elemanı yenıleyın kontaktor kontaklarını mutlaka kontrol edın hasar gorduyse kontak takımını degıstırın mekanık zorlanma olmadıgından mutlaka emın olun baska bır nedenı olması ımkansız
kolay gelsın
 
motor ilk kalkış anında 15 A nın üzerinde akım çeker motorda sıkışma varmı kontrol edin
 
7.5 kw motor 15-16 ampere kadar yuk cekebilir....motorun uzerinde yukden dolayi bu amperlere kadar cekebilir buyuzden senin termigin kucuk geliyo.....
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,849
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst