merhaba arkadaşlar,
kurmakta olduğumuz makinada 90 kw 900 dd motor var.motor yükte kalkıyor (tahminim %80 yük civarı) reaktansla yol verilmiş.yani 2 kontaktör var ilk an olması gerektiği gibi reaktanslı olan çekiyor (olaması gereken bu) gecikmeli olan kontaktörün çekme zamanını ayarlanabiliyor fakat daha önce kurduğumuz makinanın birinde 1 sn diğerinde 10 sn ayarlı idi ben sürelerini değiştirmeden çalıştırdım.sıkıntı çıkmadı.1 sn ye ayarlı makina 5 aydır filan öyle çalışmakta 10 sn ayarlı makine 1 hafta kadar çalıştı fakat başka sebepten yatıyor.şimdi bu 3 makinada sıkıntım şu (motor bunun süresi 3 sn ayarlı idi) ben 8 sn yaptım ve çalıştırdım motor yaklaşık 10 sn kadar çalıştı ve yandı.aynı motordan taktık marka model hepsi aynı orjinal sarım.bunu yükte çalıştırmadım henüz fakat yüksüz denebilecek şekilde(sadece kasnak varken) çalıştırdım.motor ilk anda demeraj akımını ölçebilen bir ölçü aleti ile ölçüm yaptım.ilk anda yani ilk sn de 550A le başlıyor 2. sn de 60-65 lere düşüyor sonra öyle devam ediyor 65-67 A lerde direk kontaktörü çekmese ile böyle devam ediyor.direk kontaktörü çektiğinde akımın tamamına yakını 2 .kontaktörden geçiyor.(reaktanlı kontaktörde sürekli devrede kalıyor).şimdi 1 sn doğrumudur şüphedeyim 8 sn de doğruluğundan şüpheliyim.yıldız üçgende sesinden ayırt ediyordum.bunu bir türlü çözemedim.(çalışmakta olan makinanın 7-8 sn devrini aldığını görüyorum ama 1 sn de ayarlı idi ellemedim) fikriniz nedir? reaktanlı sürmenin bir inceliği varmıdır? reaktas sağlamlığını nasıl anlarım omaj kontründe sargı değerleri 0 görünüyor. teşşekürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba arkadaşlar,
kurmakta olduğumuz makinada 90 kw 900 dd motor var.motor yükte kalkıyor (tahminim %80 yük civarı) reaktansla yol verilmiş.yani 2 kontaktör var ilk an olması gerektiği gibi reaktanslı olan çekiyor (olaması gereken bu) gecikmeli olan kontaktörün çekme zamanını ayarlanabiliyor fakat daha önce kurduğumuz makinanın birinde 1 sn diğerinde 10 sn ayarlı idi ben sürelerini değiştirmeden çalıştırdım.sıkıntı çıkmadı.1 sn ye ayarlı makina 5 aydır filan öyle çalışmakta 10 sn ayarlı makine 1 hafta kadar çalıştı fakat başka sebepten yatıyor.şimdi bu 3 makinada sıkıntım şu (motor bunun süresi 3 sn ayarlı idi) ben 8 sn yaptım ve çalıştırdım motor yaklaşık 10 sn kadar çalıştı ve yandı.aynı motordan taktık marka model hepsi aynı orjinal sarım.bunu yükte çalıştırmadım henüz fakat yüksüz denebilecek şekilde(sadece kasnak varken) çalıştırdım.motor ilk anda demeraj akımını ölçebilen bir ölçü aleti ile ölçüm yaptım.ilk anda yani ilk sn de 550A le başlıyor 2. sn de 60-65 lere düşüyor sonra öyle devam ediyor 65-67 A lerde direk kontaktörü çekmese ile böyle devam ediyor.direk kontaktörü çektiğinde akımın tamamına yakını 2 .kontaktörden geçiyor.(reaktanlı kontaktörde sürekli devrede kalıyor).şimdi 1 sn doğrumudur şüphedeyim 8 sn de doğruluğundan şüpheliyim.yıldız üçgende sesinden ayırt ediyordum.bunu bir türlü çözemedim.(çalışmakta olan makinanın 7-8 sn devrini aldığını görüyorum ama 1 sn de ayarlı idi ellemedim) fikriniz nedir? reaktanlı sürmenin bir inceliği varmıdır? reaktas sağlamlığını nasıl anlarım omaj kontründe sargı değerleri 0 görünüyor. teşşekürler.
merhaba ayarlı olan 3 sn yeyi neden 8 saniye yaptınız
 
merhaba çalışmakta olan makine devrini o kadar sürede alıyor mantığı ile
 
merhaba arkadaşlar,
şimdi bu 3 makinada sıkıntım şu (motor bunun süresi 3 sn ayarlı idi) ben 8 sn yaptım ve çalıştırdım motor yaklaşık 10 sn kadar çalıştı ve yandı.aynı motordan taktık marka model hepsi aynı orjinal sarım.
bu şekilde yazmışsını z Tahminim saniyede bir proplem var biraz uzun sürede yıldızda kaldığından dolayı yanmış olabilir.önce 3 saniyede kalkıyormuş şimdi 8 sn yapıncamı sorun oldu acaba benim burdan anladığım bu yani önce 3 saniyeymiş
 
şu şekilde bu süre plc programında ayarlanıyor ben makineye il enerji verdiğimde bu 3 sn idi.onu 8 sn yaptım.makineler 2. el.motorlar yıldız üçgen çalışmıyor reaktans ile çalışıyor.yıldız yok yani direk üçgen bağlı
 
şu şekilde bu süre plc programında ayarlanıyor ben makineye il enerji verdiğimde bu 3 sn idi.onu 8 sn yaptım.makineler 2. el
Yani normalde ilk kalkışta motorlar 4 sn de devrini tamamlar ondan sonra üçgene geçilir normali 4 saniyedir. Zaten motorun zorlandığını anlarsınız yanındayken ilk çalışırken devrini aldımi ve yıldızda uzun kaldımi üçgene geç geç veya erken geçtiğini anlarsınız
 
yani zamanı 4 sn yapmalıyım.tamam peki boştaki akımlar normal mi sizce?
 