Motor sağlamlık kontrolü?

motor koruma rölesine bağlanmadan o ptc'nin işlevi yok ki.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sargı sıcaklığı için konan PTC ler,genelde 110 °© olarak seçilmeli.Yüksek sıcaklık tipi PTC seçilmiş veya rölesi arızalı ( çoğu zaman şöntlü ! ) olabilir.Yıldızda çalışıyor olması,son 15 dakika hakkınıda kullanıyor ;) demek-
tir.
 
Son düzenleme:
Motor koruma rolesi yok panoda..ptc uçları elektronik kontrol unitesine giriyor..
 
Sargı sıcaklığı için konan PTC ler,genelde 110 °[emoji767] olarak seçilmeli.Yüksek sıcaklık tipi PTC seçilmiş veya rölesi arızalı ( çoğu zaman şöntlü ! ) olabilir.Yıldızda çalışıyor olması,son 15 dakika hakkınıda kullanıyor ;) demek-
tir.
Üstad son bi soru daha.yildiz üçgen panoda motor koruma salterini tam olarak nereye baglarsam daha faydalı olur..yani panoda tam olarak hangi kontaktorun neresine baglamaliyimki is gorsun.motoru korusun.
 
1.normal yol vermede Şebeke kontaktöründen sonra
2 yavaş yolvermede şebeke kontaktöründen önce
3 çok yavaş yol vermede üçgen kontaktörüne
temik ayar
1... 0.58x Ia
2... Ia
3... 0.58xIa
biz böyle yapardık bir zamanlar..
 
1.normal yol vermede şebeke kontaktöründen sonra
2 yavaş yolvermede şebeke kontaktöründen önce
3 çok yavaş yol vermede üçgen kontaktörüne
temik ayar
1... 0.58x Ia
2... Ia
3... 0.58xIa
biz böyle yapardık bir zamanlar..
Yildiz üçgen yol vermede?
 
..yıldız üçgenden bahsediyorum zaten..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,292
Mesajlar
916,500
Kullanıcılar
450,124
Son üye
Ekolll

Yeni konular

Geri
Üst