Arkadaşlar bu motor uçları klemens te yanlis değil mi çözemedim
Ok yönünde kiler buzzerde kısa devre gösteriyor
IMG_20190718_121647.jpeg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Arkadaşlar bu motor uçları klemens te yanlis değil mi çözemedim
Ok yönünde kiler buzzerde kısa devre gösteriyor

Olması gereken o zaten kısa devre gösterir.Motorlarda 7 kw üzeri olunca direnç 1 ohm un altındadır.Bu arada kağıtmı bitmişti torbaya çizmişsin :)
 
Olması gereken o zaten kısa devre gösterir.Motorlarda 7 kw üzeri olunca direnç 1 ohm un altındadır.Bu arada kağıtmı bitmişti torbaya çizmişsin :)
Bizim köye daha kağıt gelmdi
Olması gereken o zaten kısa devre gösterir.Motorlarda 7 kw üzeri olunca direnç 1 ohm un altındadır.Bu arada kağıtmı bitmişti torbaya çizmişsin :)
O zaman yıldız kontaktoru çıkışı neden patlıyor
 
Üçgen kontaktorunu kontrol et, yapışık kalmasi faz çakışması vb
Yıldız kintaktoru ,devreden çıkmıyor olabilirmi?
 
Bahsettiğin kodlama, harfler, motor çift devir demektir.
Motorun etıketini, klemnsın orjınal görünüşünü eklermisin.
 
soru sormadan önce doğru ölçüm yapman ve detaylı bilgi vermen gerekir. Motor yükü nedir? Aşırı yükte kalkınma durumu mu var?
 