Motor klemens

abdulalim

Üye
Katılım
13 Nis 2019
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar bu motor uçları klemens te yanlis değil mi çözemedim
Ok yönünde kiler buzzerde kısa devre gösteriyor
IMG_20190718_121647.jpeg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar bu motor uçları klemens te yanlis değil mi çözemedim
Ok yönünde kiler buzzerde kısa devre gösteriyor

Olması gereken o zaten kısa devre gösterir.Motorlarda 7 kw üzeri olunca direnç 1 ohm un altındadır.Bu arada kağıtmı bitmişti torbaya çizmişsin :)
 
Olması gereken o zaten kısa devre gösterir.Motorlarda 7 kw üzeri olunca direnç 1 ohm un altındadır.Bu arada kağıtmı bitmişti torbaya çizmişsin :)
Bizim köye daha kağıt gelmdi
Olması gereken o zaten kısa devre gösterir.Motorlarda 7 kw üzeri olunca direnç 1 ohm un altındadır.Bu arada kağıtmı bitmişti torbaya çizmişsin :)
O zaman yıldız kontaktoru çıkışı neden patlıyor
 
Üçgen kontaktorunu kontrol et, yapışık kalmasi faz çakışması vb
Yıldız kintaktoru ,devreden çıkmıyor olabilirmi?
 
Bahsettiğin kodlama, harfler, motor çift devir demektir.
Motorun etıketini, klemnsın orjınal görünüşünü eklermisin.
 
soru sormadan önce doğru ölçüm yapman ve detaylı bilgi vermen gerekir. Motor yükü nedir? Aşırı yükte kalkınma durumu mu var?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,127
Mesajlar
915,257
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst