masterdrive sürücüden Motor akım bilgisi almak

mmtkaya

Üye
Katılım
1 Şub 2007
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
kolay gelsin
elimde varolan masterdrive sürücüden akım bilgisi almak istiyorum.amacım motor fazla akım çektiğinde bir alarm verdirmek. sonuçta akım alabilmek için analog outputa ihtiyacım var.sürücü profibus ile diğer sürücüler ve plc ile haberleşmektedir.
analog outputu motor akımı verecek şekilde nasıl ayarlarım..
saygılarımla...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Öncelikle MasterDrive sürücünün modeli önemli. Vector control (VC) ve Motion control (MC) olarak iki tipi bulunmaktadır.
Eğer elinizdeki sürücü VC ise P640.1 ve P640.2 anolog output kontrolü kaynak seçimidir. Bu parametreler üzerinde analog çıkışları kontrol edebilirsiniz. Yanlışım yoksa "K182" aktüel akım datası olması gerekiyor. P640.1'ye K182 yazdığınız takdirde akım alacak şekilde konfigüre etmiş olacaksınız. ;)

Eğer profibus üstünden almak isterseniz recieve etmiş olduğunuz PZD'leriniden birine K182'yi yazarak alabilirsiniz.

Kolay gelsin :)
 
Öncelikle cevap için teşşekkür ederim..
Sürücüm: masterdrive VC (CUVC) , slot A CBP2 .6SE7033-7EG60-Z kod numarası..
P640 index1 =K3004 ,index2=K3005 olacak şekilde kullanılıyor. Sanırım analog output kullanamayacağım!

Set edeceğimiz maksimum bir akım değerini set edip bir yerde karşılaştırma yapılabilirmi sürücü de. Bu karşılaştırma sonucu P651,P652,P653,P654 gibi dijital outputları alarm için kullanabilirmiyim.
Ancak burada da sadece P654=B0 Fix Binector olarak atanmış.Diğerleri yine kullanılıyor. P654 kullanılabilirmi?

Eğer kullanılabilirse bu işi nasıl beceririm ,yani yüksek akımda bir alarm??
 
Drive içinde karşılaştırma yapmanız mümkündür. Free function block özelliği bulunmaktadır. Aktüel akım değerini karşılaştırmada sizin belirleyeceğiniz set değerine göre bir Binector elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz binector'ü digital output kaynağına verdiğiniz takdirde istediğiniz gerçekleşir.
 
arkadaşlar bu konu ile ilgili daha açıklayıcı anlatımlar yaparsanız sevinirim..Teşekkürler
 