kondasatör dizilimi hakkında

toygar55

Üye
Katılım
27 Şub 2009
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
41
arkadaşlar öncelikle rolem gündüz saatinde ''rst kondasatör dizilim kademeleri uygun seçilmemiş '' ikazı vermektedir gündüz 300a cıvarı akım çekiyorum
dizilim 2,5-5-10-20-20-50-50-40-40-1,5-1,5-1,5 kvar şeklindedir
gündüz endüktif tüketimim de de artış görüyorum
ayrıca kademeye alma süresi 10sn
bırakma süresini 13 sn
deşarj süresini 12 sn olarak girmiştim
sizce kademe dizilimlerim nasıl olmalı veya nasıl hesaplamalıyım
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Rölenizin tipi nedir ?Bırakma süreniz uzun,10 sn yeterlidir.
 
verdiğin sıralamaya göre dizilişteyse yanlış
1,5-1,5-1,5-2,5-5-10-20-20-40-40-50-50 olmalıdır.
 
sayın fahri bey rolem entes 12 cs sizce alma ve bırakma süresini 10sn mi yapmalıyım(eşitlemelimiyim) yada nasıl bi öneri sunarsınız
sayın sado06 dizilimin sonuna her faza 1.5kvar monofaze ilave ettim anlıcanız 1.5kvarlar monofaze
50kvarları orta bölümdedir 6 ve 7. kademelerde 8 ile 9la yer değiştirsek sorun kalkarmı böyle anladım ben yanlışsam düzeltin lütfen
 
300A lik tüketim için küçük değerli kondansatörlerin sayısını çok kullanmışsınız, bu kadar küçük değerler içinde 10 sn' nin üstüne çıkman kararlı bir kompanzasyondan uzaklaştırabilir. Rölen kademeleri sıra takibi yaparakmı devreye alıyor yoksa kondansatör değerlerini tanıyarakmı devreye alıyor
 
Röle firmasınca,ilk kademeye,yüksek güçlü kondansatör ( tanımanın daha sağlıklı olabilmesi
bakımından ) bağlanması önerilmektedir.İlk kademeyi 50 kvar olarak bağlamanızda yarar var.Tof süresinin uzun ayarlanması durumunda,kapasitif değerleriniz artar.O nedenle,bu sürenin 8-10 sn olması yeterlidir.Röle kılavuzunu dikkatlice okumanızda yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • ENTES RG3-12CS Kullanma Talimatı Tr v1.rar
    4.6 MB · Görüntüleme: 21
300A lik tüketim için küçük değerli kondansatörlerin sayısını çok kullanmışsınız, bu kadar küçük değerler içinde 10 sn' nin üstüne çıkman kararlı bir kompanzasyondan uzaklaştırabilir. Rölen kademeleri sıra takibi yaparakmı devreye alıyor yoksa kondansatör değerlerini tanıyarakmı devreye alıyor

ilk otomatik olarak tanıttım yükte role kendi hesaplıyarak devreye alıyor
 
Entes yerine elektropan ekr24k öneriyorum kardeşim. Tak çalıştır, kurtul
 
Röle ''rst kondasatör dizilim kademeleri uygun seçilmemiş '' ikazı verdiğinde, röle üzerinden anlık reaktif güç akışlarına bakınız. Bu size o an ihtiyaç duyulan kondansatör kademesi için ipucu verecektir.
Bunun için aşağı ykarı tuşlarını kullanarak OTO ile VAr ledlerinin yandığı duruma geliniz. Ekranda göreceğiniz değerler o anki reaktif güç akışlarıdır. Hanenin en sağında bir noka yanıp sönüyorsa eğer o fazdan kapasitif güç akıyor demektir. Yanmıyorsa indüktif güç akıyor demektir.

Röle kılavuzu sayfa:28

Mesela ekrandaki üç satırda da 500 yazıyor, M ledi ve k ledi yanmıyor, rakamların en sağında da nokta şeklinde led yanıp yanıp sönmüyorsa o anki kondansatör ihtiyacı 1,5kVAr trifazedir (500+500+500=1500VAr=1,5kVAr)
 
faz yüklerinde dengesizlik olduğu anlamı taşır.kademelerinizin çoğu 3 fazlı olduğu için faz dengesizliklerini ayarlayamıyor.monofaz kondansatörleri sistemin analizini yaparak fazlara bağlaman daha iyi olur.
diğer bir sorun ise akım değeriniz 300A civarında ise akım trafolarınızın değeri 300/5A'den büyük demektir.
rölenin kondansatörleri tanıyabilmesi için akım trafosunun sekonderinden en az 50mA akım geçirmesi lazım ki 400/5A akım trafonuz olduğunu kabül edersek 5kVAR altındaki kondansatörleri tanıtamazsınız.
bu bilgiler ışığında sisteminizi revize etmenizi tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,762
Kullanıcılar
449,977
Son üye
keskiyan

Yeni konular

Geri
Üst