kompanzasyonda cosinüs ayarı

adalimusti

Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
39
reaktif güç rölesi üzerindeki cosinüs ayarı, hesaplama çizelgelerinde 95 olarak gösterilmektedir bunu 98 e alırsak ne gibi sakıncaları olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn.adalimusti,siz her halde eski hesap cetvellerinden, dökümanlardan 0.95 görüp ona değiniyorsunuz.Günümüzde cos fi ayarını 1.00 yapmanız gerekiyor.0.95 ile cezaya girersiniz.0.95 in tan fi si 0.32 yapar,0.99 un tan fi değeri 0.14 yapar.Tan fi=reaktif/aktif yani ceza sınır değeri.
1985 lerde reaktif ilk uygulanmaya başladığı zamanlarda ceza sınırı 0.50 ,cos fi nin 0.95 yapılması isteniyordu.
 
çok teşekür ederim yanlız cosinüs 99 u aldıgım taktirde kompanzasyon sürekli olarak gurup alıp çıkarıyor
 
adalimusti ' Alıntı:
çok teşekür ederim yanlız cosinüs 99 u aldıgım taktirde kompanzasyon sürekli olarak gurup alıp çıkarıyor


Kompanasyonunuzun sürekli grup alıp çıkarması, rölenizin hassaslık ayarı ile ilgilidir. Yani rölenizin C/k ayarı ile ilgilidir. Kontrol etmenizde yarar var.
 
adalimusti ' Alıntı:
çok teşekür ederim yanlız cosinüs 99 u aldıgım taktirde kompanzasyon sürekli olarak gurup alıp çıkarıyor

sn Roboelektroniğe ek olarak; Kondansatör kademe güçlerinizin sıralı, düzenli olmayabilir yada yüksektir. Örneğin 1kvar ihtiyaç var ama ilk grubunuz 10kVAr diyelim röle kondansatör grubunu devreye alır sistem kapasitife geçer fazla geldiği için belli bir süre sonra devreden çıkartır bu seferde ayarladığınız değere yaklaşılamamıştır eksik kompanzasyondan tekrar kondansatör grubunu devreye alır. Bu dengesizlik kısır döngüsü sürekli devam eder.
 
adalimusti ' Alıntı:
çok teşekür ederim yanlız cosinüs 99 u aldıgım taktirde kompanzasyon sürekli olarak gurup alıp çıkarıyor
Roboelektronik ve Teknikadam_41e ek olarak;
İlk başlardaki kondansatör grupları ölmüştür. Röle ince ayar yapamıyordur. Kondansatörlerinizi pensampermetre ile kontrol ediniz. Gerekirse değiştiriniz. Kademe düzenleyiniz.
 
Son düzenleme:
öncelik ile teşekür ediyorum biz kompansazyonumuzu sürekli olarak kontrol altında tutuyoruz günde en az 2 kez. guruplarımız normal . alıp çıkarma olayı cosinüsü 99 almamızdan dolayı olarak tahmin ediyorduk. belkide otel oldugundan dolayı sürekli sabit yükümüz olmadıgından dolayı olabikir(8 adet asansör, arıtma, 7,5 kw hidrofor vs)
 
adalimusti ' Alıntı:
öncelik ile teşekür ediyorum biz kompansazyonumuzu sürekli olarak kontrol altında tutuyoruz günde en az 2 kez. guruplarımız normal . alıp çıkarma olayı cosinüsü 99 almamızdan dolayı olarak tahmin ediyorduk. belkide otel oldugundan dolayı sürekli sabit yükümüz olmadıgından dolayı olabikir(8 adet asansör, arıtma, 7,5 kw hidrofor vs)


Devreye sürekli girip-çıkma olduğu zaman daha doğrusu sık girip-çıkmada tristör anahtarlamalı röleler var, algılama süreleri ms (mili saniye) mertebesinde. Fakat maliyetli bişey, ayrıca benim kanaatime göre hala bazı sorunlara sahip olduğunu düşünüyorum. Pek yaygın olan bişey değil.
 
Asansör motorlarında ,münferit kompanzasyon uygulaması sorunlarınızı azaltabilir.
 
bence ilk önce asansör ve hihrofora lokal kom. yapılmalı. sistem ondan sonrta kontrol edilmeli
 

Forum istatistikleri

Konular
128,226
Mesajlar
915,946
Kullanıcılar
450,018
Son üye
nuranselimov93

Yeni konular

Geri
Üst