kompanzasyon ve ana dağıtım panosu arızası

hector35

Üye
Katılım
11 Kas 2017
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
33
merhaba iyi günler adp panosunun analizöründe eksi kvar gösteriyor akım uçlarını değitiriyorum kvar eksiden çıkıp kw eksi gösteriyor gerilim uçlarını düzelttiğimde ise kvar yeniden eksi gösteriyor ve bu panodan beslenen kompanzasyon panosunun ilk kademesi sabit ve 50 kvar adp enerji analizöründe toplam reaktif her faz için 18 kvardan toplamda 54 kvar göstermesine rağmen kademe kesinlikle devreye girmiyor aynı adp nin diğer trafosundan beslenen kompanzasyon panosuda aynı durumda ve güç rölesi L0 hatası veriyor ct ve bt hatası adp analizörü ise uçları düzeltmeme rağmen kendi kendine eksi değer gösterip bir süre sonra düzeliyor ve yeniden eksi gösteriyor sistem böyle bir kısır döngü içerisinde tesis tam yükte değil fakat bir reaktif güç kullanımı mevcut bu konu hakkında bir fikri olan varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim röle değerleri ve akım trafosu dönüştürme oranları doğru şekilde girilmiş durumda şimdiden teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba iyi günler adp panosunun analizöründe eksi kvar gösteriyor akım uçlarını değitiriyorum kvar eksiden çıkıp kw eksi gösteriyor gerilim uçlarını düzelttiğimde ise kvar yeniden eksi gösteriyor ve bu panodan beslenen kompanzasyon panosunun ilk kademesi sabit ve 50 kvar adp enerji analizöründe toplam reaktif her faz için 18 kvardan toplamda 54 kvar göstermesine rağmen kademe kesinlikle devreye girmiyor aynı adp nin diğer trafosundan beslenen kompanzasyon panosuda aynı durumda ve güç rölesi L0 hatası veriyor ct ve bt hatası adp analizörü ise uçları düzeltmeme rağmen kendi kendine eksi değer gösterip bir süre sonra düzeliyor ve yeniden eksi gösteriyor sistem böyle bir kısır döngü içerisinde tesis tam yükte değil fakat bir reaktif güç kullanımı mevcut bu konu hakkında bir fikri olan varsa ve yardımcı olursa çok sevinirim röle değerleri ve akım trafosu dönüştürme oranları doğru şekilde girilmiş durumda şimdiden teşekkür ederim

Anormal bir şey yok - kvar göstermesi reaktifin kapasitif yönde olduğu anlamına gelir.Eğer durum böyle ise ve şönt reaktörünüz yoksa röle kademe devreye almaz.Reaktif gücünüz kapasitif ve kademeleriniz de kapasitif olduğu için röle kademeleri çekmeyecektir.
 
...
 
Son düzenleme:
Anormal bir şey yok - kvar göstermesi reaktifin kapasitif yönde olduğu anlamına gelir.Eğer durum böyle ise ve şönt reaktörünüz yoksa röle kademe devreye almaz.Reaktif gücünüz kapasitif ve kademeleriniz de kapasitif olduğu için röle kademeleri çekmeyecektir.
 
açıklama için teşekkür ederim emodiyatör tavsiyeniz nedir sizce adp analizöründeki sorunda bununla ilgilimidir ve reaktif hangi durumlarda kapasitif yönde olur işletmeyle alakalı bir durummudur
 
Kapasitif yük için şönt reaktör kullanmanız gerekir.Ne kadar değerde kapasitif yük olduğunu röle ekranından görebilirsiniz.Birde rölenizin markası nedir şönt reaktörü destekliyormu bunların tespiti ve kaç kvar kapasitifiniz var bunların bilinmesi lazım
 
Bu röleyi kullanmadım fakat ürün bilgilerine ve elektrik bağlantısına bakınca tek akım trafolu olduğunu görüyoruz.Bu şekilde sadece 3 fazlı dengeli yükleri kompanze edebilirsiniz.Reaktiflerde dengesizlik varsa bu röle çözüm üretemeyecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst